请大师们帮忙算一下回弹平均值、强度换算值、泵送修正值、修正后值。40 42 40 42 38 39 39 39 38 42 45 42 43 42 44 42 共16个C30梁回弹值碳化深度:L1=0.4 L2=0.3 L3=0.3 mL=0.33我算的回弹平均值是41,强度换算值是38,泵送修正值是3,修正后值是41。请大师们算一下跟我一样吗?
请大师们帮忙算一下回弹平均值、强度换算值、泵送修正值、修正后值。
40 42 40 42 38 39 39 39 38 42 45 42 43 42 44 42 共16个C30梁回弹值
碳化深度:L1=0.4 L2=0.3 L3=0.3 mL=0.33
我算的回弹平均值是41,强度换算值是38,泵送修正值是3,修正后值是41。请大师们算一下跟我一样吗?
2楼
本帖最后由 tjhnt81 于 2014-2-28 17:15 编辑
每一构件至少取10个测区(一个测区相当于一组试块),每个测区应能容纳16个测点,两测点间距一般不小于20mm。一般应选不少于构件的30%测区数进行碳化深度测量(用1%的酚酞酒精溶液指示,未碳化部位变红色。)。将每个测区的16个回弹值,剔除3个最大值、3个最小值,取余下的10个作算术平均,作为该测区的平均回弹值。对测区平均回弹值进行角度修正、浇筑面修正后,根据碳化深度,查表得到测区强度值。根据测区强度值,对混凝土结构按单个构件或按批进行强度评定。
你测的数据太少了!
回复
3楼
二楼的那位 谢谢指教
回复
4楼
那些修正值怎么用啊
回复
5楼
回复