请教高手高压柜的定值(过流及速断)如何计算
iiiwxd
iiiwxd Lv.5
2013年09月27日 16:51:30
只看楼主

有没有简单一点的公式,有人说是额定电流的1.2倍,但我怎么老算不准,请高手赐个公式,谢谢先!!!!!!

有没有简单一点的公式,有人说是额定电流的1.2倍,但我怎么老算不准,请高手赐个公式,谢谢先!!!!!!
免费打赏
qq_1478408015504
2016年11月06日 13:04:43
12楼
我有两个公式你试试看!速段保护值=额定电流乘以8除以变比定时限保护值=额定电流乘以1.3除以变比你看一下你们高压柜综合保护器的定值!然后根据公式来计算看看是不是能对上!
回复
showin3690
2017年01月13日 15:59:22
13楼
anhuidiangong 发表于 2013-9-29 10:06 说简单一点的吧。带变压器负载:速断一般取3倍,0S,过流1.1倍,0.5S。其实要看是干变还是油变,过载能力 …变压器3倍少了点