大家好,我是刚进入电气这行的菜鸟,有的问题一直困搅着我:拿个例子来说:1栋房子有96户,现在要装表,主线应该要用多大?供电局的老师傅告诉我说1条240的4芯电缆就可以满足了。但我的计算结果是这样的: 每户4KW,每户的电流为:4000÷220÷cosφ(取0.9)≈20A, 那么96户总电流为:96×20=1920A,电缆所要承受的电流为:1920÷ 3=640A, 因为是个小镇,按用电系数0.7计算:640A
大家好,我是刚进入电气这行的菜鸟,有的问题一直困搅着我:拿个例子来说:1栋房子有96户,现在要装表,主线应该要用多大?供电局的老师傅告诉我说1条240的4芯电缆就可以满足了。但我的计算结果是这样的:
每户4KW,每户的电流为:
4000÷220÷cosφ(取0.9)≈20A,
那么96户总电流为:96×20=1920A,电缆所要承受的电流为:1920
÷
3=640A,
因为是个小镇,按用电系数0.7计算:640A
×
0.7=448A
经查表:0.6/1kV VV22/VLV22型电力电缆 4
×240铝芯电缆埋地允许载流量为305A,不能满足96户使用。
(4
×300铜芯电缆
埋地允许载流量为448A)
请教:我的计算过程正确吗?如不正确,请告诉我正确的计算过程。跪谢!
12楼
本帖最后由 myqinpeng 于 2013-9-29 15:04 编辑
240的铝线可以完全满足供电要求,计算如下,配电采用TN-C-S或TN-S系统,由于是小镇,楼房远离变压器,所以用TN-C-S,需要系数按分支干线取0.7,总的有功计算功率为P30=4*96*0.7=268.8KW,城镇的功率因数取0.9,则总的三相视在计算功率S30=P30/0.9=268.8/0.9=298.7KVA ,故三相计算电流I30=S30/(1.732*0.4)=431.1A,铝线的经济电流密度是1.8-2.2,在工业用电中负荷率较高,宜取1.8,民用建筑用电中负荷率较低且用电负荷同时系数较小,取2.2,故铝线电缆截面S=I30/2.2=431.1/2.2=196.0平方毫米,考虑电压损失、短路稳定性及节能问题等问题,电缆截面宜选择较大,故TN-C-S进线电缆 选4*240铝电缆合理,可以减小集肤效应,增大电缆截面的载流量的做法是两根4*120铝电缆并接。:lol:lol:lol
回复
13楼
zjyvsgen 发表于 2013-9-27 17:30 谢谢,看来新手得多看看设计规范才可以。一起学习共同进步
回复
14楼
12楼人才。
回复