怎样样选择低压线路线径大小?
zjyvsgen
zjyvsgen Lv.4
2013年09月27日 14:12:07
只看楼主

大家好,我是刚进入电气这行的菜鸟,有的问题一直困搅着我:拿个例子来说:1栋房子有96户,现在要装表,主线应该要用多大?供电局的老师傅告诉我说1条240的4芯电缆就可以满足了。但我的计算结果是这样的: 每户4KW,每户的电流为:4000÷220÷cosφ(取0.9)≈20A, 那么96户总电流为:96×20=1920A,电缆所要承受的电流为:1920÷ 3=640A, 因为是个小镇,按用电系数0.7计算:640A

大家好,我是刚进入电气这行的菜鸟,有的问题一直困搅着我:拿个例子来说:1栋房子有96户,现在要装表,主线应该要用多大?供电局的老师傅告诉我说1条240的4芯电缆就可以满足了。但我的计算结果是这样的:
每户4KW,每户的电流为: 4000÷220÷cosφ(取0.9)≈20A,
那么96户总电流为:96×20=1920A,电缆所要承受的电流为:1920 ÷ 3=640A,
因为是个小镇,按用电系数0.7计算:640A × 0.7=448A

经查表:0.6/1kV VV22/VLV22型电力电缆 4 ×240铝芯电缆埋地允许载流量为305A,不能满足96户使用。

(4 ×300铜芯电缆 埋地允许载流量为448A)
请教:我的计算过程正确吗?如不正确,请告诉我正确的计算过程。跪谢!
yanhai1988
2013年09月27日 14:20:43
2楼
等待大侠来解答。
回复
qq359879362
2013年09月27日 14:32:58
3楼
基本正确,师傅算的可能是他取的系数很低
回复
cstvincent
2013年09月27日 16:05:14
4楼
电缆所要承受的电流为:1920÷ 3=640A,这个啥意思
回复
zjyvsgen
2013年09月27日 16:43:18
5楼
qq359879362 发表于 2013-9-27 14:32 基本正确,师傅算的可能是他取的系数很低再问下:在县城下面的乡镇一般取的系数是多少?
回复
zjyvsgen
2013年09月27日 16:44:30
6楼
cstvincent 发表于 2013-9-27 16:05 电缆所要承受的电流为:1920÷ 3=640A,这个啥意思我的意思是:电缆的载流量需达到640A。不好意思,表达的不是很清楚。
回复
meishang998
2013年09月27日 17:08:23
7楼
能告诉下为什么1920要除以3 那个3是什么?新手不懂 我们同时用电取0.5以下吧
回复
ddq150204
2013年09月27日 17:14:19
8楼
按照《住宅建筑电气设计规范》75~372户所选需要系数为0.4~0.45,故你的计算偏大,但选用VLV22-240铝芯电缆不如用溢价率2型铝电缆,那样4X180的就够了
回复
ddq150204
2013年09月27日 17:15:21
9楼
YJV22铝电缆
回复
zjyvsgen
2013年09月27日 17:29:54
10楼
meishang998 发表于 2013-9-27 17:08 能告诉下为什么1920要除以3 那个3是什么?新手不懂 我们同时用电取0.5以下吧三火一零配电,20A是220V单相市电,电缆是三相四线(TN),所以要除以3。
回复
zjyvsgen
2013年09月27日 17:30:40
11楼
ddq150204 发表于 2013-9-27 17:14 按照《住宅建筑电气设计规范》75~372户所选需要系数为0.4~0.45,故你的计算偏大,但选用VLV22-240铝芯电缆不 …谢谢,看来新手得多看看设计规范才可以。
回复