做雨水工程规划时,发现按照管道起点埋深和管道走线和坡度,到出水时,其出水口已经在河道的常水位以下了,不知可否要紧?想请教各位大虾如何解决这个问题,实际工程中是如何处理的(我的起点管径为d400,埋深已经控制到1m)。现有三种回答:A、我认为出水口在常水位以下是可以的,淹没出流而已,只是水力条件不是很好。这样的情况很多的,只是在进行水力计算时水力坡度应按受纳水体的液面进行控制。并在出水口附近设沉砂井,便于清淤。
做雨水工程规划时,发现按照管道起点埋深和管道走线和坡度,到出水时,其出水口已经在河道的常水位以下了,不知可否要紧?想请教各位大虾如何解决这个问题,实际工程中是如何处理的(我的起点管径为d400,埋深已经控制到1m)。
现有三种回答:
A、我认为出水口在常水位以下是可以的,淹没出流而已,只是水力条件不是很好。这样的情况很多的,只是在进行水力计算时水力坡度应按受纳水体的液面进行控制。并在出水口附近设沉砂井,便于清淤。
B、出水口作拍门井,方便实用,既可解决出水,又防止倒流。
C、《排水工程》4版上册第150页,雨水灌渠的出水口可以采用非淹没式,其底标高最好在水体最高水位以上,一般在常水位以上,以免水体倒灌。
个人认为:A、B是可以的,设置一个排淤井,管道出水口设置一个拍门(实际现场我看到过就是一块比管道大点的钢板而已)。
不知道其他网友有什么建议?
2楼
淹没出流和常水位以上均可以,淹没出流的优点是在河岸上看不到黑乎乎的洞口,如果这个洞口还在往外流出各种颜色的水的话,感官就很差,所以现在一般像杭州这边都要求淹没出流,景观效果好,淹没出流也有些问题,出口处很长一段管道常期在水中,淤泥淤积,所以又在出口前一个井做闸门井,需要检修的时候把闸门关掉。一般的河道不太做拍门,只有往大江大河里重力流或者压力流排放时候,设置拍门比较多。
回复
3楼
出水口前一个检查井肯定要设沉砂井,既然出水口已经在常水位下了,要防止倒灌,晴天时关系不大,暴雨天极有可能内涝,设拍门吧。
回复
4楼
我是来学习的:lol
回复
5楼
没有接触过,先学习一下:lol
回复
6楼
4.1.10 当排水管渠出水口受水体水位顶托时,应根据地区重要性和积水所造成的后果,
设置潮门、闸门或泵站等设施。
说明:
4.1.10 关于管渠出水口的规定。
管渠出水口的设计水位
应高于或等于排放水体的设计洪水位。
当低于时,应采取适当工程措施。
回复
7楼
在水一方oo 发表于 2013-9-28 17:42 4.1.10 当排水管渠出水口受水体水位顶托时,应根据地区重要性和积水所造成的后果,设置潮门、闸门或泵站等设 …版主为正解。该规定可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)有关设计规范及条文说明。
回复
9楼
什么叫拍门
回复
10楼
相当多的情况 都是这种
回复
11楼
cyj5645 发表于 2013-9-29 19:32 相当多的情况 都是这种谢谢了大家发言,学习了
回复
12楼
拍门没有一定的压力是打不开的 ,一般在强拍用的较多,不如推一下水力坡降线,要是每个井的标高和地块标高都在水力坡降线以上并有一定的深度,也没有必要设置拍门。设置沉泥井和清淤倒是必要的。