求解释“填充墙形成短柱”是咋么回事
金鱼缸
金鱼缸 Lv.12
2013年09月25日 17:14:14
只看楼主

什么情况下,填充墙形成的短柱现象?

什么情况下,填充墙形成的短柱现象?
免费打赏
采姑娘的大蘑菇
2013年09月25日 18:03:53
2楼
门窗洞口,紧挨框柱,高宽比小于4
回复
設計詩
2013年09月25日 19:09:56
3楼
采姑娘的大蘑菇 发表于 2013-9-25 18:03 门窗洞口,紧挨框柱,高宽比小于4楼上正解~~~·
回复
mengqingao
2013年09月25日 19:50:02
4楼
有短柱么 不知道 但是
回复
hyp1962
2013年09月25日 21:40:15
5楼
除了门窗洞口紧挨框柱这种情况外,当门窗洞口距离框柱较近的时候也属于容易形成“填充墙形成的短柱”的情况,当然这里的“较近”缺乏定量依据,需要设计者自己掌握。
回复
高处能胜寒
2013年09月25日 21:52:08
6楼
如果窗子两侧全是框架柱,由于窗台的高度,使柱的净高减小,就会形成短柱。
回复
金鱼缸
2013年09月26日 09:13:32
7楼
高处能胜寒 发表于 2013-9-25 21:52 如果窗子两侧全是框架柱,由于窗台的高度,使柱的净高减小,就会形成短柱。哦,他们说的是这个意思
回复
金鱼缸
2013年09月26日 09:22:17
8楼
hyp1962 发表于 2013-9-25 21:40 除了门窗洞口紧挨框柱这种情况外,当门窗洞口距离框柱较近的时候也属于容易形成“填充墙形成的短柱”的情况 …谢谢,现在明白了:所以设计时采用在填充墙两侧端跟KZ接触部通常位预留10mm的缝隙,用嵌缝膏填充,避免填充墙跟KZ或剪力墙刚性连接在一起。
回复
xiangkun0704
2013年09月26日 09:35:08
9楼
短柱也就是剪跨比小于2的柱子,可以用H/2(H标准层柱子净高)或者H/3(H首层柱子净高)除以柱截面的边长,当你的填充墙和柱子一起浇筑形成固端的时候加大了柱的宽度使剪跨比小于二形成短柱,短柱不利于抗震所以要小心施工时填充墙等非承重构件不宜与承重构件整体浇筑,应该在他们之间留下10~20的空隙用砂浆或者嵌缝膏填实。
回复
金鱼缸
2013年09月26日 09:43:04
10楼
xiangkun0704 发表于 2013-9-26 09:35 短柱也就是剪跨比小于2的柱子,可以用H/2(H标准层柱子净高)或者H/3(H首层柱子净高)除以柱截面的边长,当 …谢谢,总之填充墙不宜跟抗震的构件刚性连接,应独立成一个体系,所所以往往设置构造柱圈梁拉结填充墙,而非KZ、KL
回复
guohua1355
2013年09月26日 09:47:32
11楼
门窗洞口,紧挨框柱,高宽比小于4