市政雨水管跌水井的选择问题
学无止境到底
2013年09月24日 21:27:18
只看楼主

请问,雨水管在设计的时候,由于地形起伏过大,跌水落差已经达到8米,设计管采用DN1200的II级钢筋混凝土圆管,参考标准图集选择跌水井的时候,DN1200的阶梯式跌水井要求最大落差在2m以内,请问大家如何解决,急求。谢谢,请高手指点下。

请问,雨水管在设计的时候,由于地形起伏过大,跌水落差已经达到8米,设计管采用DN1200的II级钢筋混凝土圆管,参考标准图集选择跌水井的时候,DN1200的阶梯式跌水井要求最大落差在2m以内,请问大家如何解决,急求。谢谢,请高手指点下。
免费打赏
学无止境到底
2013年09月26日 14:23:30
12楼
z2524682759 发表于 2013-9-25 17:53 分建几个跌水井吧 或者改竖向设计。跌8m的话 那水流状态也好不大哪里去。管道维修也是一个问题关键是坡度太陡了,几乎是直着下来了。如果多建几个跌水井,没地方放了。
回复
z2524682759
2013年09月26日 14:30:15
13楼
nicholos 发表于 2013-9-26 14:23 关键是坡度太陡了,几乎是直着下来了。如果多建几个跌水井,没地方放了。那就改竖向吧。差了8m的地形按理来说早就要分区排水的 真心不知道你的排水分区是怎么分的。
回复
学无止境到底
2013年09月26日 14:42:23
14楼
z2524682759 发表于 2013-9-26 14:30 那就改竖向吧。差了8m的地形按理来说早就要分区排水的 真心不知道你的排水分区是怎么分的。其实这一段本来没有,我们是接到甲方的邀请设计的,原来这段道路设计是还有一段距离的,现在的路尽头就是沟,结果由于财政等问题,路没有修到尽头,就到这里了,但是雨水管不能就这样截断了,所以临时邀请我们设计一个排水管道,将里面的雨水给排到下面的水沟里面,总共距离也就180米左右。
回复
若水
2013年09月26日 14:49:30
15楼
管道坡度放大些,起点井埋深加大些,或者考虑分级跌水,或者做急流槽或管,底下做消能,再排走
回复
学无止境到底
2013年09月26日 14:54:04
16楼
若水 发表于 2013-9-26 14:49 管道坡度放大些,起点井埋深加大些,或者考虑分级跌水,或者做急流槽或管,底下做消能,再排走做消能措施也是一个不错的选择。但是那段急流管道,会不会流速过大,把管道冲刷的很厉害?
回复
wwg_1314
2013年09月27日 17:44:54
17楼
Y1~Y2才0.1的坡吗? 坡度完全可以大点 然后 再多几个分级跌水
回复
学无止境到底
2013年09月27日 18:09:18
18楼
wwg_1314 发表于 2013-9-27 17:44 Y1~Y2才0.1的坡吗? 坡度完全可以大点 然后 再多几个分级跌水这个方法也好,谢谢。
回复
学无止境到底
2014年02月18日 21:02:51
19楼
最后我采用了:将此段落差较大的管道管材改为焊接钢管,由于金属管道最大设计流速的流速较大。
回复
yww694956065
2014年02月19日 10:22:29
20楼
学无止境到底 发表于 2014-2-18 21:02 最后我采用了:将此段落差较大的管道管材改为焊接钢管,由于金属管道最大设计流速的流速较大。能否采取做一个下面敷设卵石的跌水井呢?
回复
ganjueqingsong
2014年02月19日 11:50:45
21楼
若水 发表于 2013-9-26 14:49 管道坡度放大些,起点井埋深加大些,或者考虑分级跌水,或者做急流槽或管,底下做消能,再排走那就按急流槽的设计理念去设计那一段管,做阶梯式消能
回复

相关推荐

APP内打开