填充墙拉结钢筋长度
sun08020778
2013年09月24日 15:15:10
来自于建筑施工
只看楼主

砌体工程施工质量验收规范说明埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm,抗震设防6度、7度的地区,不应小于1000mm;末端应有90o弯钩,与填充墙砌体的拉结长度为1000 而现场发现填充墙拉结长度在施工洞及电梯井门洞口仅仅不到40CM 试问施工为何?

砌体工程施工质量验收规范说明埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm,抗震设防6度、7度的地区,不应小于1000mm;末端应有90o弯钩,与填充墙砌体的拉结长度为1000 而现场发现填充墙拉结长度在施工洞及电梯井门洞口仅仅不到40CM 试问施工为何?
免费打赏
bukuren
2013年09月24日 15:45:45
2楼
偷工减料呗,这个完全不满足抗规要求。你还是多看看规范吧
回复
我本平凡
2013年09月24日 20:13:49
3楼
有的洞口宽度不够
回复
轩辕封潇
2013年09月24日 21:22:40
4楼
图纸有标注的吧,我们这不小于700,1/5墙长
回复
土木结构
2013年09月24日 22:37:18
5楼
现在对墙拉筋要求太高了
回复
wangjiyiok
2013年09月25日 09:07:17
6楼
本帖最后由 wangjiyiok 于 2013-9-25 09:08 编辑

你确定1m长不会挡着你进电梯吗?施工单位不至于省这点,是这块墙就这么宽吧,
回复
甲方施工员
2013年09月25日 09:12:16
7楼
构件自身长度都不到500 那就通长构件