建规第8.6.2条,第6款中:消防水池的保护半径不应大于150米,但占地面积过大,这条应该怎样才可以满足

建规第8.6.2条,第6款中:消防水池的保护半径不应大于150米,但占地面积过大,这条应该怎样才可以满足
免费打赏
liyaqing1220
2007年09月18日 18:19:53
2楼
如果消防水池只储存室内消防用水量,可以不受150m的限制,如果消防水池也储存室外消防用水量,则需要满足保护半径150m的要求,场地大时可分为几个水池来做,泵房只设置一个即可,其他不设泵房的水池要设置消防车取水口.
回复
ydh1981
2007年09月30日 19:12:24
3楼


不对
消防水池150m的保护距离是针对存室外消防水量的室外消防水池而无室外消火栓加压泵的.
如果有室外消火栓加压泵的,消防车可以通过室外消火栓处取水

见技术措施页200