先简单的介绍一下,该项目有一层地下室,地下室层高4.6米,人防地下室平时为停车场,该面积为一万多平米。基坑支护为水泥搅拌桩、旋喷桩加锚杆局部自然放坡加水泥砂浆批荡。水泥搅拌桩在施工前要挖出一条翻浆槽。 该图为水泥搅拌桩桩机安装。水泥搅拌桩机就位,下面就是翻浆槽 水泥搅拌桩施工中。水泥搅拌桩施工中,翻浆槽被翻上来的泥浆及水泥浆堆满了,水泥搅拌桩部分插钢管部分插毛竹。水泥搅拌桩顶准备做冠梁,旁边放坡加水泥砂浆批荡。
水泥搅拌桩在施工前要挖出一条翻浆槽。
该图为水泥搅拌桩桩机安装。
水泥搅拌桩机就位,下面就是翻浆槽
水泥搅拌桩施工中。
水泥搅拌桩施工中,翻浆槽被翻上来的泥浆及水泥浆堆满了,水泥搅拌桩部分插钢管部分插毛竹。
水泥搅拌桩顶准备做冠梁,旁边放坡加水泥砂浆批荡。
先发张水泥搅拌桩成形后土方开挖后的情景。
高压旋喷桩施工中。
施工后的水泥搅拌桩的冠梁。
水泥搅拌桩取芯及基坑检测的倾斜管埋设。
测斜仪器及测斜检测。
自然放坡及水泥砂浆批荡。
土方开挖。
土方开挖、砖胎膜砌筑。
砖胎膜施工及砂浆粉刷。
抗拔桩设计院要求预制桩的钢筋要与承台有一定的锚固长度,这个真的很难做啊,
割桩要割两次啊,下面的那次还不能割得太深,否则就把钢筋割断了,还要用人工慢慢把它们打出来啊
地下室底板垫层砼浇捣完毕。
地下室底板、承台、基础梁防水施工,使用的是自粘型的BAC防水卷材。
用这个材料因为防水卷材上没有做保护层,在钢筋施工的时候破坏很严重啊。刚做的时候感觉还很不错。
地下室底板、承台、基础梁钢筋施工中。
钢筋施工中
剪力墙钢筋施工及施工缝的止水钢板焊接安装。
止水钢板柱头节点。
机电管道预埋。
外墙模板挂模。注意要用止水螺杆。
地下室底板、承台、基础梁砼浇捣。
高低跨处的模板支撑及加固。