有一个修建走廊长60多米,两头有开窗,但由于两头到中心的间隔超越三十米,天然排烟不能满意,所以有必要设机械排烟,想问一下能不能设一个排烟井管中心一块,两头用窗户天然排烟? 能够合用。地方性标准上 有明确要求。机械排烟二边窗户大概做成固定窗,要区分防烟分区。同一个防烟分区内不允许既有天然排烟又有机械排烟。通常是一个防火分区,火灾时天然排烟会遭到机械排烟的影响,所以实践上会呈现机械排烟量偏小的状况
能够合用。地方性标准上 <防排烟技术规程> 有明确要求。机械排烟二边窗户大概做成固定窗,要区分防烟分区。同一个防烟分区内不允许既有天然排烟又有机械排烟。通常是一个防火分区,火灾时天然排烟会遭到机械排烟的影响,所以实践上会呈现机械排烟量偏小的状况
1、最佳悉数机械排烟。
2、若分为3个防烟区,中心机械排,两头天然排,两头防烟区也须设机械排口,因有必要思考就任两个防烟区一起排烟的能够。若处置欠好,中心的排烟敞开时,两头的外窗变成了补风通道,不会完成天然排烟。
a、当两头防烟区需排烟时:天然排。
b、当仅中心防烟区需排烟时:机械排。
c、当中心防烟区与任一端防烟区需排烟时:机械排。
防排烟技术规程>