我公司新上一脱硫项目,总承包交钥匙工程,安环处签订的合同,没有咨询电气部门,合同“电气接口:业主接引到项目控制室的高低压配电柜。”但供货清单里没有高压设备。项目为两套烟气脱硫设备,每套设计容量800kva,均为380V设备,电机380kw两台、185三台等。现承包方要求引入两条1600A低压供电线路。我认为合同签订的肯定有问题,但设计也有问题,1600A低压供电线路不好解决,应该高压引入,设计两台1000kva变压器低压联络,或一台2000kva变压器。
我公司新上一脱硫项目,总承包交钥匙工程,安环处签订的合同,没有咨询电气部门,合同“电气接口:业主接引到项目控制室的
高低压配电柜。更改设计涉及到土建、设备投资问题,现正在洽谈中,各位大侠支招。
12楼
“电气接口:业主接引到项目控制室的高低压配电柜。”
合同中电气部分只有这么一句话,你的理解认为如果涉及到有高低压柜和变压器的话,你觉得是该你出资还是他们出资建设该变电所呢?
一个常规项目下来,应该有初步设计、技术要求最后到施工图设计,最基本的步骤吧。初步设计中应该有供配电系统情况,设备概算中有详细的电气设备。当然,如果没有按常规程序进行,那只是合同中的一句话,那没办法,哑巴吃黄连了。。
回复
13楼
lingxuct 发表于 2013-9-20 17:40 你负责电气施工还是设计?当初设计时对设备没有技术协议?合同可以别的部门订,技术协议一定要有设计参与 …企业不太正规,没有设计方面人员,带电字的都得管。承包方负责设计、施工,交钥匙工程。
回复
14楼
经验教训啊,流程没走对,早晚要出事。
回复
15楼
jsguxin_cn 发表于 2013-9-20 19:05 “电气接口:业主接引到项目控制室的高低压配电柜。”合同中电气部分只有这么一句话,你的理解认为如果涉 …说实话,承包方坚持低压接入,应该我方投资建变电所,但我认为承包方也有责任,项目勘察、设计有问题(勘察、设计、施工都由承包方负责,交钥匙工程),低压接入不现实,全公司也没有这么大的低压裕量,项目50米有10KV开闭所,技术协议中电气部分确实只有这么一句话“电气接口:业主接引到项目控制室的高低压配电柜。”我可以抓住高低压配电柜这个高字说事,协议中设备清单也确实没有高压设备。
回复
16楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-9-21 08:44 编辑
“业主接引到项目控制室的高低压配电柜”,这话不可以用在技术协议上,高压就是高压,低压就是低压,把高低压写在一起,如何“接引”?
任何有法律效率的文件,用词一定要严密,不能有模棱两可的词语出现!
事情发展到现在这样,是管理问题,引到了技术问题,最终是经济问题!
事情的责任会明显的,责任方将会在经济上受损失!
回复
17楼
低压进线是不合适的,当然如果馈出变电所就在附近,而且容量够也是可行的,只是供电可靠性差了点。
回复
18楼
本帖最后由 hcs3577 于 2013-9-21 11:55 编辑 lingxuct 发表于 2013-9-21 08:42 “业主接引到项目控制室的高低压配电柜”,这话不可以用在技术协议上,高压就是高压,低压就是低压,把高低 …其实主要责任在我方,签合同前缺少沟通,想当然认为引入一条电缆万事大吉。“业主接引到项目控制室的高低压配电柜”,技术协议确实是这么写的,我也是抓住“高低压配电柜”这一点说事。总体来说没有我的责任,项目施工后也没人通知我,我发现后了解了一下情况,向承包方要电气图纸,一个月后图纸才发到我手,且只有原理图。搞设备的向他们要结构图,到现在还没有提供。可能是边施工边设计。现在提出这个问题是为别人分忧。
回复
19楼
本帖最后由 ssqqugamd 于 2013-9-21 18:04 编辑 jsguxin_cn 发表于 2013-9-20 19:05 “电气接口:业主接引到项目控制室的高低压配电柜。”合同中电气部分只有这么一句话,你的理解认为如果涉 …1,初步设计是投资方用的技术文件,比如:编制概算、项目审批、专业协调、评估等。工程招标、投标、承包、一定得使用施工设计。2,工程技术方案是投资方的事,和承包方搭不上边。承包方要求引两条低压线路这是什么基本建设程序?如果施工用电提出要求那就没有什么不对了。3,你们单位定项目时关于电气配套没有找你研究,那就是他们领导有能力决定,你可以不承担不少责任,也是一个好事。这件事不是不影响你拿薪水吗?在我国工程被行政干预不是什么稀罕事。出了问题他们也有的是办法。那就是钱找齐。你心痛也没有用。
回复
20楼
关键是看现场具体情况,如果项目总配电室距离你的总变电站不远的话,走电缆或者母线槽也不是不可以。
回复
21楼
总承包交钥匙工程,工程设计、施工由总承包负责,当然总承包有责任,都是外行惹的祸,只能追加投资补充设计、施工10kV变电所。以后找总承包要看看单位资质、施工能力能否胜任该工程需要。