供电问题 大侠支招
hcs3577
hcs3577 Lv.12
2013年09月20日 11:30:37
只看楼主

我公司新上一脱硫项目,总承包交钥匙工程,安环处签订的合同,没有咨询电气部门,合同“电气接口:业主接引到项目控制室的高低压配电柜。”但供货清单里没有高压设备。项目为两套烟气脱硫设备,每套设计容量800kva,均为380V设备,电机380kw两台、185三台等。现承包方要求引入两条1600A低压供电线路。我认为合同签订的肯定有问题,但设计也有问题,1600A低压供电线路不好解决,应该高压引入,设计两台1000kva变压器低压联络,或一台2000kva变压器。

我公司新上一脱硫项目,总承包交钥匙工程,安环处签订的合同,没有咨询电气部门,合同“电气接口:业主接引到项目控制室的 高低压配电柜。更改设计涉及到土建、设备投资问题,现正在洽谈中,各位大侠支招。
免费打赏
lingxuct
2013年09月20日 11:48:34
2楼
“接引到项目控制室的高低压配电柜”,“供货清单里没有高压设备”,变压器也没有?

低压有二台1600A进线柜?

只有设法再装二台1000KVA变压器。
回复
hcs3577
2013年09月20日 11:53:58
3楼
lingxuct 发表于 2013-9-20 11:48 “接引到项目控制室的高低压配电柜”,“供货清单里没有高压设备”,变压器也没有?低压有二台1600A进线 …设计没有变压器,1600进线柜有上两台变压器涉及到土建、设备投资问题,合同签订的有问题,各有漏洞,怎么能让承包方投资?
回复
lingxuct
2013年09月20日 12:05:24
4楼
你们是EPC?如果是,则查合同,设计当初考虑设备带变压器的理由在哪?能不能让设备供应商重新提供变压器?

如果不是EPC,则同业主商量如何处理。
回复
hcs3577
2013年09月20日 12:14:44
5楼
lingxuct 发表于 2013-9-20 12:05 你们是EPC?如果是,则查合同,设计当初考虑设备带变压器的理由在哪?能不能让设备供应商重新提供变压器? …我是业主方,合同是EPC。设计如果没有变压器,我方就得建一个变电所
回复
lingxuct
2013年09月20日 12:24:47
6楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-9-20 12:29 编辑 hcs3577 发表于 2013-9-20 12:14 我是业主方,合同是EPC。设计如果没有变压器,我方就得建一个变电所项目主设计的责任大,当初概算是怎么做的,设备合同订时没有技术协议?我在公司里,购二台变压器,我们物供部一定要我签好技术协议后才肯订合同!这么大的项目设备,不会没有《设备供货技术协议》吧?电气设计要根据《技术协议》才能设计吧?供货没有变压器,而设计图中设备要有变压器,二者之间总有凭据吧,责任在哪很清楚的。
回复
hcs3577
2013年09月20日 12:40:57
7楼
lingxuct 发表于 2013-9-20 12:24 项目主设计的责任大,当初概算是怎么做的,设备合同订时没有技术协议?我在公司里,购二台变压器, …只有项目总承包合同和工程方案,但供电接入不明确。合同是安环处签的,我是负责电气的,项目施工后我才知道,问负责项目的人员,需要多大容量,才发现问题。项目负责人签合同时想当然认为接入一条电缆就万事大吉了,我提出问题后,承包方坚持低压接入,就得我方建变电所。如建变电所,还得投资80万左右,项目负责人没法向总经理交差。
回复
hcs3577
2013年09月20日 12:59:34
8楼
lingxuct 发表于 2013-9-20 12:24 项目主设计的责任大,当初概算是怎么做的,设备合同订时没有技术协议?我在公司里,购二台变压器, …项目为总承包,合同我方负责接入水电。但合同电气接口:我方接入到高低压配电柜,我只能抓住高低压配电柜这一点,问题焦点是:承包方要求低压接入,我方就得建变电所。我认为低压接入不合理。还有一点,电气系统图开关柜1、开关柜2,开关1600A,电流互感器200/5,可能是标注错误,我也可以拿这一点说事
回复
lingxuct
2013年09月20日 17:37:21
9楼
hcs3577 发表于 2013-9-20 12:59 项目为总承包,合同我方负责接入水电。但合同电气接口:我方接入到高低压配电柜,我只能抓住高低压配电柜 …有了处理方案请说一下。
回复
lingxuct
2013年09月20日 17:40:07
10楼
hcs3577 发表于 2013-9-20 12:40 只有项目总承包合同和工程方案,但供电接入不明确。合同是安环处签的,我是负责电气的,项目施工后我才知 …你负责电气施工还是设计?当初设计时对设备没有技术协议?合同可以别的部门订,技术协议一定要有设计参与的?
回复
ssqqugamd
2013年09月20日 18:36:10
11楼
我认为承包商按主管部门审批的施工设计图施工就是了,要相信设计院。设计院对两个1600A的低压供电方案一定有他的经济和技术合理性的道理,这么大的工程,设计菜鸟是做不了的。这里有供电距离、启动计算、和材料供应、现场允许条件、所选择方案实施的可能性、运行维护等方面的各种因素,仅凭楼主所述内容实在无法评论。乱说是对你不负责任。