火灾时正压送风口打开后应联动正压机启动,当送风口70度防火阀熔断关闭风口后应联动风机关闭。送风口与正压机的联动除了通过报警控制器联动外,还是否需要有风口与正压机的直接联动? 1、机械加压送风的防烟设施的作用就是向需要防烟的疏散通道部位送入足够的新鲜空气,使其疏散通道维持高出建筑物其他部位的压力,从而把着火区域产生的烟气堵截在防烟部位之外,便于是受灾人员进行疏散。 2、正压送风口熔断器的动作温度为280℃而非70℃,不过正压送风口有无熔断器,但该正压送风系统的吸入口需设置70℃防火阀。其两者在控制方式上是有差别的,①熔断器280℃正压送风口:烟感报警后,24V电控开阀,送出信号,280℃熔断器再控制阀关闭;②无熔断器正压送风口:烟感报警后,24V电控开阀,送出信号;与该正压送风口匹配使用的防火阀;70℃熔断器控制闭阀,送出信号。
1、机械加压送风的防烟设施的作用就是向需要防烟的疏散通道部位送入足够的新鲜空气,使其疏散通道维持高出建筑物其他部位的压力,从而把着火区域产生的烟气堵截在防烟部位之外,便于是受灾人员进行疏散。
2、正压送风口熔断器的动作温度为280℃而非70℃,不过正压送风口有无熔断器,但该正压送风系统的吸入口需设置70℃防火阀。其两者在控制方式上是有差别的,①熔断器280℃正压送风口:烟感报警后,24V电控开阀,送出信号,280℃熔断器再控制阀关闭;②无熔断器正压送风口:烟感报警后,24V电控开阀,送出信号;与该正压送风口匹配使用的防火阀;70℃熔断器控制闭阀,送出信号。