风口与正压机的联动问题
sentaicwy
sentaicwy Lv.7
2013年09月18日 14:19:04
来自于中央空调
只看楼主

火灾时正压送风口打开后应联动正压机启动,当送风口70度防火阀熔断关闭风口后应联动风机关闭。送风口与正压机的联动除了通过报警控制器联动外,还是否需要有风口与正压机的直接联动? 1、机械加压送风的防烟设施的作用就是向需要防烟的疏散通道部位送入足够的新鲜空气,使其疏散通道维持高出建筑物其他部位的压力,从而把着火区域产生的烟气堵截在防烟部位之外,便于是受灾人员进行疏散。 2、正压送风口熔断器的动作温度为280℃而非70℃,不过正压送风口有无熔断器,但该正压送风系统的吸入口需设置70℃防火阀。其两者在控制方式上是有差别的,①熔断器280℃正压送风口:烟感报警后,24V电控开阀,送出信号,280℃熔断器再控制阀关闭;②无熔断器正压送风口:烟感报警后,24V电控开阀,送出信号;与该正压送风口匹配使用的防火阀;70℃熔断器控制闭阀,送出信号。

火灾时正压送风口打开后应联动正压机启动,当送风口70度防火阀熔断关闭风口后应联动风机关闭。送风口与正压机的联动除了通过报警控制器联动外,还是否需要有风口与正压机的直接联动?
1、机械加压送风的防烟设施的作用就是向需要防烟的疏散通道部位送入足够的新鲜空气,使其疏散通道维持高出建筑物其他部位的压力,从而把着火区域产生的烟气堵截在防烟部位之外,便于是受灾人员进行疏散。
2、正压送风口熔断器的动作温度为280℃而非70℃,不过正压送风口有无熔断器,但该正压送风系统的吸入口需设置70℃防火阀。其两者在控制方式上是有差别的,①熔断器280℃正压送风口:烟感报警后,24V电控开阀,送出信号,280℃熔断器再控制阀关闭;②无熔断器正压送风口:烟感报警后,24V电控开阀,送出信号;与该正压送风口匹配使用的防火阀;70℃熔断器控制闭阀,送出信号。

免费打赏
daheshops
2013年09月18日 16:40:15
2楼
70℃熔断器控制闭阀,送出信号
回复
william_chen_cn
2013年09月19日 07:35:36
3楼
楼主的问题描述没看太清楚。
回复
aclcy14
2013年11月10日 00:43:27
4楼
是否需要有风口与正压机的直接联动?
希望这个问题能得到大家的解答:
排烟系统中,报警者手动打开排烟口,排烟风机自动启动。这是启动排烟系统的一种方法。
但是在防烟系统(正压送风系统)中,没有找到是否需要风口与正压风机联动的规范要求,通俗的说,就是在火灾自动报警系统处于自动状态下,正压风机电控柜也处于自动状态下,并且整个火灾自动报警系统无任何火灾信号,系统处于正常监控状态,手动启动正压送风口执行机构,正压送风机是否应该联动启动?
我单位的没有接联动,但是消防队检查的时候说需要联动,维保单位和原设计单位都说没有联动,都是靠主机联动(即探测器动作共同联动风口和风机)作用的,我在规范中也没有找到,希望大家帮忙给找找,多谢。。。