原来格力只是广告做得好?
eolman
eolman Lv.2
2013年09月18日 10:23:23
来自于中央空调
只看楼主

这次装修,买的格力直流变频系列,房子已装修完毕,空调安装调试发现制冷效果极差。就以主卧为例,房间18平,配的室内机小2匹(40的机器),实测如下:1.开机前,面板显示温度35度,开机运行1小时候,面板显示温度30度,人在房间里感觉并不凉快。2.开机前,面板显示温度27度,开机运行1小时候,面板显示温度23度。测出风口温度(将温度计塞入出风口)为16度。 我的问题1)空调本身工作是否正常?2)空调功率是否配小了?

这次装修,买的格力直流变频系列,房子已装修完毕,空调安装调试发现制冷效果极差。就以主卧为例,房间18平,配的室内机小2匹(40的机器),实测如下:
1.开机前,面板显示温度35度,开机运行1小时候,面板显示温度30度,人在房间里感觉并不凉快。
2.开机前,面板显示温度27度,开机运行1小时候,面板显示温度23度。测出风口温度(将温度计塞入出风口)为16度。
我的问题
1)空调本身工作是否正常?
2)空调功率是否配小了?
3)如果空调作正常,空调功率又没配小,那格力的制冷效果也太差了,我安装中央空调还有什么意思?
请各位师傅,专家,发表宝贵意见,我将据此和格力售后交涉.
免费打赏
eolman
2013年09月20日 13:47:29
22楼
怎样判断空调缺氨?
一试___空调开启半个小时后,是否能达到设定温度(制冷量与房间匹配的空调),运行灯是否亮一会儿灭一会儿(压缩机象冰箱一样,开一会儿停一会儿),否则,乃是缺氟现象.
二测__用温度计测量室内机进出风口的温差,差值在10 度以上,就算正常.效果好的空调差值可达15度左右.温差过小则缺氟.
三看--在开机15 分钟后,打开室内机面板 ,应看到蒸发器上均匀布满冷凝水,如果一半儿没有或结霜\结冰都不正常.
四摸--室外机如果在能摸到的地方(一定保正安全),开机15分钟后,摸外机的两个阀门,应有很大的温差.细管结霜说明缺氟,粗管结霜则为系统流通不畅.
五察--用压力表测量检查空调运转压力(不主张用户察,怕 不安全),
还可察看室内机接头和室外机阀门 是否有油腻现象,如果有明显的油腻现象则表明有泄漏.因为油氟互溶,漏氟必漏油,漏油必漏氟!
回复
eolman
2013年09月20日 13:58:10
23楼
1、在距离出风口5公分的地方,测量出风口温度,在12度左右就正常。
2、如果室外机连接处有结霜的情况,也基本可判定制冷剂不足。
3、有条件的话用压力表测测回气压力,小于0.4MPa就应该是制冷剂不足了
回复
eolman
2013年09月20日 14:02:03
24楼
还有一个情况,我的机器漏电流很大, 原来装的西门子空开,一开机就跳保护,后来没办法,换的德力西的,就好了。这漏电流大是不是也说明了什么问题吧?
回复
djgjdgd
2013年09月20日 14:10:39
25楼
呵呵 格力能和大金比吗 楼主真是搞笑。给你个建议吧,你的问题基本上是安装问题,不过你千万不要指望格力售后能帮你解决问题 他们和代理商是穿一条裤子的 。自己找专业维修的人解决吧 制冷剂自己淘宝上买 花不了几个钱的。
回复
eolman
2013年09月21日 01:01:03
26楼
问题总算找到了,安装的时候出风口太低了 空调出风口一半都被吊顶遮住了 大家有什么建议没有?除了拆吊顶?
回复
guxiaochan
2013年09月21日 07:12:08
27楼
格力空调还是不错的,比美的强,估计是你的安装问题
回复
水东洋机电
2013年09月21日 14:00:43
28楼
降低室内机呗。。。。。。。。。。。。。
回复
hongyuan_336
2013年09月21日 21:49:00
29楼
我想应该是安装问题,格力的多联机我安装不小,没有出现过像您这种情况。
回复
shenlan1947
2013年09月22日 10:02:29
30楼
三种可能性!一是空调漏氟,制冷不足,二是空调加装氟过多,压力过大,制冷效果差,这个我遇到过,还有就是机器有问题!
回复
阿胜01
2013年09月22日 10:34:40
31楼
很有可能安装问题,但是也不能完全排除你是幸运的,瑕疵的一台
回复