关于基坑支护的问题
leepoooo
leepoooo Lv.4
2013年09月17日 11:15:56
来自于工地图片
只看楼主

地下室深度3.5米,天然独立基础,基坑深度不超过5米,业主指定要我们做,但是没有设计图纸,对于不超过5米的基坑是否需要专门的设计单位进行设计,有没有规范明确规定,请各位指点,如何操作?

地下室深度3.5米,天然独立基础,基坑深度不超过5米,业主指定要我们做,但是没有设计图纸,对于不超过5米的基坑是否需要专门的设计单位进行设计,有没有规范明确规定,请各位指点,如何操作?
免费打赏
woshi117121
2013年09月18日 14:15:02
2楼
你的工作地点是哪里?
回复
leepoooo
2013年10月11日 18:41:28
3楼
woshi117121 发表于 2013-9-18 14:15 你的工作地点是哪里?广东省江门市,一个小地方
回复
a_hu_o
2013年10月12日 11:49:04
4楼
貌似是要有专项的支护方案以及通过专家评审的。
需要有一定的资质。
回复
qhx0617
2013年10月16日 21:09:57
5楼
需要专家论证的基坑方案有好几种。1、开挖深度超过5米的深基坑,2、基坑周围管道复杂,3、基坑开挖对相邻建筑物、构筑物能造成影响的。以上几种基坑需要编制基坑开挖方案且须经过专家论证,论证合格后必须按方案进行施工。如果非以上情况,只需编制专项施工方案,报送监理即可!不用那么复杂!
回复
ergede
2013年10月16日 22:03:01
6楼
你是施工单位,还是小包工头?施工单位应该编制基坑开挖方案且须经过专家论证,论证合格后必须按方案进行施工。