混凝土压应变不小于0.002,原因何在?正截面混凝土极限压应变为0.0033,原因何在?n值为何不能大于2?
混凝土压应变不小于0.002,原因何在?
正截面混凝土极限压应变为0.0033,原因何在?
n值为何不能大于2?
2楼
混凝土的极限应变0.002和钢筋应力400没有直接联系吧,
可能混凝土的极限承载力大于400,钢筋应力达到400,混凝土没有被压碎,钢筋已屈服;
可能混凝土的极限承载力小于400,钢筋应力达到400,混凝土已被压碎,钢筋未屈服;
追问 混凝土的弹性极限应变0.002,达到极限压应变时为0.0033,此时混凝土因为横向变形过大所以被压碎。钢筋混凝土中钢筋在应变0.002时,由应力公式算出应力已经达到400,此时用同样的公式算混凝土应力达到了60,C30的设计才14.3,最多才能30,所以混凝土不早就被压碎了?但是短柱的破坏是钢筋压屈后混凝土才压碎,所以此时混凝土还没压碎!怎么解释?
回复
3楼
应力与应变
应力概念 物体由于外因(受力、湿度、温度场变化等)而变形时,在物体内各部分之间产生相互作用的内力,以抵抗这种外因的作用,并力图使物体从变形后的位置回复到变形前的位置。在所考察的截面某一点单位面积上的内力称为应力。同截面垂直的称为正应力或法向应力,同截面相切的称为剪应力或切应力。应力会随着外力的增加而增长,对于某一种材料,应力的增长是有限度的,超过这一限度,材料就要破坏。对某种材料来说,应力可能达到的这个限度称为该种材料的极限应力。极限应力值要通过材料的力学试验来测定。将测定的极限应力作适当降低,规定出材料能安全工作的应力最大值,这就是许用应力。材料要想安全使用,在使用时其内的应力应低于它的极限应力,否则材料就会在使用时发生破坏。 工程构件,大多数情形下,内力并非均匀分布,通常“ 破坏”或“ 失效”往往从内力集度最大处开始,因此,有必要区别并定义应力概念。
有些材料在工作时,其所受的外力不随时间而变化,这时其内部的应力大小不变,称为静应力;还有一些材料,其所受的外力随时间呈周期性变化,这时内部的应力也随时间呈周期性变化,称为交变应力。材料在交变应力作用下发生的破坏称为疲劳破坏。通常材料承受的交变应力远小于其静载下的强度极限时,破坏就可能发生。另外材料会由于截面尺寸改变而引起应力的局部增大,这种现象称为应力集中。对于组织均匀的脆性材料,应力集中将大大降低构件的强度,这在构件的设计时应特别注意。
无单位量单位
应变概念
机械零件和构件等物体内任一点(单元体)因外力作用引起的形状和尺寸的相对改变。与点的正应力和切应力(见应力)相对应,应变分为线应变和角应变。受力零件和构件上的每一点都可取一个微小的正六面体,称为单元体。单元体任一边的线长度的相对改变称为线应变或正应变;单元体任意两边所夹直角的改变称为角应变或切应变,以弧度来度量。线应变和角应变是度量零件内一点处变形程度的两个几何量。零件变形后,单元体体积的改变与原单元体体积之比,称为体积应变。线应变、角应变和体积应变都是无量纲的量。当单元体各个面上的切应力都等于零,而只有正应力作用时,称该单元体为主单元体,它的各个面称为主平面,各主平面交线的方向称为主方向。沿主方向的线应变称为主应变。当外力卸除后,物体内部产生的应变能够全部恢复到原来状态的,称为弹性应变;如只能部分地恢复到原来状态,其残留下来的那一部分称为塑性应变。
A 线应变[2]
在直角坐标中所取单元体为正六面体时,三条相互垂直的棱边的长度在变形前后的改变量与原长之比,定义为线应变,用ε表示。一点在x、y、z方向的线应变分别为εx、εy、εz。线应变以伸长为正,缩短为负。
B 切应变
单元体的两条相互垂直的棱边,在变形后的直角改变量,定义为角应变或切应变,用γ表示。一点在x-y方向、y-z方向、z-x方向的切应变,分别为γxy、γyz、γzx。切应变以直角减少为正,反之为负。
C 一点的应变状态
一点的应变分量εx、εy、εz、γxy、γyz、γzx已知时,在该点处任意方向的线应变,以及通过该点任意两线段间的直角改变量,都可根据应变分量的坐标变换公式求出。该点的应变状态也就确定。
表示一点应变状态的9个应变分量εx、εy、εz、γxy、γyx、γyz、γzy、γzx、γxz组成的应变张量,即
式中 右边的张量中的切应变用εxy、εxz、---表示,适用于使用张量的附标标号的表示法;
左边张量中的切应变用γxy、γxz、---表示,是工程习惯表示法。
二者概念相同,大小相差一倍。应变张量也是二阶对称量,其中切应变分量εxy=εyx,...。
混凝土极限压应变随混凝土强度等级的提高而(降低)
因为强度高弹性模量越大,应力应变比越大
更简单的是,强度越高,混凝土越脆
因此,应变越小
混凝土弯曲受压的极限压应变,试验数据变化范围较大,计算分析时一般取《规范》给的值:0.003左右,具体与混凝土等级有关
回复
4楼
截面有效高度h。
系指梁截面受压区的外边缘至受拉钢筋合力重心的距离。
在实际计算梁板受弯构件承载力时,因受拉区混凝土开裂后拉力完全由钢筋承担,这时梁能发挥作用的截面高度,应为受拉钢筋截面形心至受压边缘的距离,称为截面的有效高度h。
根据钢筋净距和混凝土保护层最小厚度的规定,并考虑到梁、板常用的钢筋直径(梁设为20mm,板设为10mm),室内正常环境(即一类环境)的截面有效高度h。和梁板的高度h有以下关系:
对于梁: h。=h-35mm (一排钢筋)
或 h。=h-60mm (两排钢筋)
对于板 h。=h-20mm
h。=h-(最小保护层厚度+d/2)
其中最小保护层厚度依据环境类别和混凝土强度等级定
d为纵向受力钢筋的直径
一般的,对于梁可取20,板可取10
回复