厂房墙和柱怎么布置
songlifengjiegou1
2013年09月16日 15:10:47
只看楼主

厂房里堆放小麦5m高,厂房柱距9m,请教大师们,厂房墙侧压力怎么算啊,墙改用多厚,构造柱怎么布置合理啊??

厂房里堆放小麦5m高,厂房柱距9m,请教大师们,厂房墙侧压力怎么算啊,墙改用多厚,构造柱怎么布置合理啊??
免费打赏
钢结构小达人
2013年09月16日 22:36:57
2楼
路过来学习,明天继续关注
回复
zyhjiao
2013年09月17日 10:03:01
3楼
小麦的内摩擦角可以按17°计算,按主动土压力公式计算。或者保守些,按静止土压力计算。
回复
songlifengjiegou1
2013年09月17日 16:49:29
4楼
zyhjiao 发表于 2013-9-17 10:03 小麦的内摩擦角可以按17°计算,按主动土压力公式计算。或者保守些,按静止土压力计算。谢谢啊,那请问怎么知道小麦堆载时墙是否满足要求。以至于不被挤压坏呢
回复
wanglixin6181
2013年09月17日 21:02:06
5楼
songlifengjiego 发表于 2013-9-17 16:49 谢谢啊,那请问怎么知道小麦堆载时墙是否满足要求。以至于不被挤压坏呢还需要查一查小麦的堆积密度,再换算成重度,然后计算主动土压力。按静止土压力计算时其静压力系数恐怕不好确定。求得压力分布后,再计算墙体结构应力,验算安全与稳定性。
回复
weiyf1951
2015年12月02日 08:35:15
6楼
需要查一查小麦的堆积密度,再换算成重度,然后计算主动土压力。按静止土压力计算时其静压力系数恐怕不好确定。求得压力分布后,再计算墙体结构应力,验算安全与稳定性。
墙体可以按照挡土墙考虑!
回复
ffffff9690
2015年12月05日 17:03:46
7楼
墙体要厚500,多设构造柱,多设圈梁