施工现场临时用电管理规定~~资料整合
绿茵飞翔
2013年09月15日 18:11:23
只看楼主

本帖最后由 liming063322 于 2013-9-15 18:33 编辑 为了规范施工现场临时用电,保障施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,依据规范(JGJ46-2005)并结合施工现场的实际情况,编制了临时管理规定。此规定针对规范中不明确的部分予以说明,同时提出建议采用的方式。一 、施工现场的配电规定临时配电的规定 说明采用三级配电系统 设总配电箱、分配电箱、开关箱配电;采用TN-S接零系统

本帖最后由 liming063322 于 2013-9-15 18:33 编辑


为了规范施工现场临时用电,保障施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,依据规范(JGJ46-2005)并结合施工现场的实际情况,编制了临时管理规定。此规定针对规范中不明确的部分予以说明,同时提出建议采用的方式。

一 、施工现场的配电规定
临时配电的规定
说明
采用三级配电系统
设总配电箱、分配电箱、开关箱配电;
采用TN-S接零系统 从总配箱输出零线、地线应独立设置;
采用二级漏电保护系统 总配电箱和开关箱分别设置漏电保护器。

1.1、施工现场设置总配电箱、分配电箱、开关箱,三级供电模式。配电箱进出线应采用下进下出的方式。(临电总干线系统示意图如下)

2.jpg

说明:
(1)所有用电设备只能从三级(开关箱)箱接出;

(2)二级配电箱是配电系统内所有分配电箱的统称,可多级设置;箱内的布局和电器元件的选择要求一致。

二、配电箱的制作、装配
2.1、参照规范8.1.7条,“开关箱的箱体板厚不小于1.2mm,配电箱的箱体板厚不小于1.5mm。”这条规定应严格执行,因箱体板的厚度较小时,会导致箱体板变形及箱体进、出线缆的护口脱落后易割破电缆的保护层,易造成短路、漏电,影响用电的安全。

2.2、参照规范8.1.15条,“所有配电箱的进、出线口都应在箱体的底面。”导线下出下进能够避免落水和灰尘等带来的不安全因素。原则上要求导线采用下出下进的方式,特殊情况确实需采用侧进侧出的方式时,应在箱体开口处与导线接触的部位设防水护口。
2.3、参照规范8.1.16条,“所有配电箱进、出线口设固定线卡和绝缘护套。”目前现场使用的配电箱大多无固定线卡。特别是进线需由下至上穿越整个箱体,若没有固定点,容易造成安全隐患。具体做法见装配图。
2.4、若条件允许,应尽量保持所有配电箱体的颜色应一致。建议采用黄偏红色,并且箱体喷上中建标识、经理部代号(如“郑安”);建议所有箱体的门锁采用手柄开关型,且配锁,目的是在无锁状态也能保证箱门的关闭。

⑴ 分配电箱的箱体外型设置
图片4.jpg

⑵ 开关箱的箱体外型设置
图片5.jpg


2.5、室外使用的配电箱应考虑防水措施。室外加工车间内的配电箱和开关箱应特别注意安装位置,应尽量避开排水点。一般情况下,我们不推荐在配电箱外加防护罩。
(1)配电箱装配示意图

3.jpg


三、配电箱内元件的选择和使用

3.1、所有配电箱的线路应参照下图布置,以往我们在线路布置上误点很多,其中也包含规范的更新造成的习惯性错误。比较普遍的是在二级配电箱中安装带漏电保护的断路器或者对新规范8.22条的理解错误而减少了隔离开关,今后认识应统一。(配电箱接线示意图)

(1)总配电箱接线示意图
注:总配电箱的漏电保护器可安装在总干线上,也可安装在各分支干线上。为避免因局部漏电影响整体施工用电,建议漏电保护器在各分支干线上安装。
4.jpg


(2)分配电箱接线示意图
5.jpg


2.jpg


图片5.jpg


图片4.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg

绿茵飞翔
2013年09月15日 18:14:56
2楼
本帖最后由 liming063322 于 2013-9-15 18:31 编辑

(3)、开关箱接线示意图
A、动力设备开关箱
9.jpg

B、小型电动工具开关箱
10.jpg

3.2、关于隔离开关和断路器的具体选择应对照规范要求执行。特别说明的是:总配电箱内的漏电保护器一般由总包负责,其动作电流一般为200~300mmA;另外开关箱的漏电保护器应试验其可靠性,如果有条件,长期不使用的电气元件,在使用前应检测其性能。

3.3、二级配电箱的箱门内侧应贴上配电线路图,开关箱输出相对固定的线路应标明连接的设备。同时建议在箱门内贴上漏电保护器的试验验证记录表。

四、配电箱接线及安装
4.1、参照规范8.1.16条,“移动式配电箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。”目前,普遍情况是由于相线、PE线、N线接线点不在同一个位置。接线时为了减少浪费,往往加接PE线和N线,这种做法应予以杜绝。

4.2、参照8.1.13,配电箱的所有金属部件都必须与接地排连接,特别是箱门的接地,往往容易被忽略。特别强调,接地连接线应采用并联方式,即每个接地部件应采用独立的接地线与接地排连接,而不宜通过箱体与接地端子排连接(形成串联连接)。

4.3、参照8.1.8条,配电箱的安装高度与安装方法均有明确的规定。就安装高度而言,是保证操作者在站立状态下方便操作。分配电箱应可靠固定,并遵守规范要求的设置高度。开关箱除在加工车间外,始终处于移动状态使用。若完全按规范执行,有些不切合实际。我们认为以下几种方式较为合理的。严禁将开关箱平置于地面,且不推荐为追求安装高度将开关箱挂在人字梯上使用。

(1)开关箱安装示意图(三种方式)
111.jpg

欢迎下载:













回复
dianqipanli
2013年09月15日 20:16:24
3楼
谢谢楼主提供资料。
回复
huanglianmin
2013年09月15日 20:30:21
4楼
好资料得好好学习啊。
回复
~吴俊豪
2013年09月16日 09:21:43
5楼
谢谢楼主分享
回复
nokia0102
2013年09月17日 10:50:52
6楼
谢谢分享,学习一下,收藏了再说
回复
xzb20040623
2013年09月17日 13:52:45
7楼
学习了,谢谢
回复
shiyile2010
2013年09月17日 14:42:18
8楼
谢谢楼主提供的资料
回复
云飘飘
2013年09月18日 07:01:51
10楼
楼主费心了,谢谢
回复
~吴俊豪
2013年09月18日 09:39:49
11楼
感谢楼主分享 谢谢!
回复
兔子乖乖吱吱吱
2013年09月18日 09:39:49
12楼
呵呵,路过。看看!!!
回复

相关推荐

APP内打开