本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2013-9-18 07:49 编辑 关于配筋率是用全高还是有效高度的问题,有网友认为是主要是根据最大最小配筋率确定的,对于这一点,我小李飞刀有不同的观点,我的观点是力学统一上来的,但这个观点只代表我小李飞刀个人的观点,并不一定对,大家辩证着看:具体详见我在我们官网的答网友问,截图如下:
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2013-9-18 07:49 编辑
关于配筋率是用全高还是有效高度的问题,有网友认为是主要是根据最大最小配筋率确定的,对于这一点,我小李飞刀有不同的观点,我的观点是力学统一上来的,但这个观点只代表我小李飞刀个人的观点,并不一定对,大家辩证着看:
具体详见我在我们官网的答网友问,截图如下:
![111.png](https://fd.co188.com/group1/M04/A9/D8/rBBhH11F8MmAAUDxAAKx6duY0MI700.png)
![222.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
回复
3楼
回复
4楼
来学习学习,谢谢了
回复
5楼
之前一直没有分清过
回复
6楼
这个问题以前是有歧义,但现在都是取的全截面面积计算的!!见混凝土规范8.5.1注解第4条和第5条!!
回复
7楼
这个应该没有疑问了吧,规范都明确了,不过支持楼主偏安全的思路
回复
8楼
原来是这个原因,看明白了,谢谢楼主
回复
9楼
认真看了楼主的分析,感觉还是不太懂,怎么说梁受弯肯定就是有效面积等等,能不能在说明点
回复
10楼
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2013-9-20 10:14 编辑 kkhappy1 发表于 2013-9-16 22:00 认真看了楼主的分析,感觉还是不太懂,怎么说梁受弯肯定就是有效面积等等,能不能在说明点我们官网有更多的答网友问专题,下来我给您在详细说说
回复
11楼
小_李_飞_刀 发表于 2013-9-18 07:48 我们官网有更多的答网友问专题,下来我给您在详细说说如:对于正截面受拉,受拉区钢筋合力点到混凝土受拉最外边高度范围内的混凝土提供的承载力是很低的,混凝土规范做了假定,对于一般梁正截面承载力是不考虑的,所以就是AS/bh0. 但有些梁,配筋率的计算还是用AS/bh,如深梁。这主要是从受力上分析的,也本来就应该是这样的。
回复