为什么这么规整的结构位移角过不去?
wy19866
wy19866 Lv.3
2013年09月14日 18:41:16
只看楼主

小弟最近在做一个车库项目,主要柱距:x向11m,Y向11m,7层,7度0.1g,三级框架,底层层高4100,其余3200,现在柱子从上到下暂时都为900X900,主梁为450X600,次梁为250X450,计算后发现位移角不够,请问大家这是什么原因造成的,如何解决,谢谢,个人感觉柱子截面再加大的话会被领导骂的。。。。

小弟最近在做一个车库项目,主要柱距:x向11m,Y向11m,7层,7度0.1g,三级框架,底层层高4100,其余3200,现在柱子从上到下暂时都为900X900,主梁为450X600,次梁为250X450,计算后发现位移角不够,请问大家这是什么原因造成的,如何解决,谢谢,个人感觉柱子截面再加大的话会被领导骂的。。。。

QQ截图20130914183722.jpg

免费打赏
一仰化碳
2013年09月14日 18:57:49
2楼
可能是太长了,可适当加大X方向的刚度
回复
wy19866
2013年09月14日 19:16:46
3楼
haobenzhong 发表于 2013-9-14 18:57 可能是太长了,可适当加大X方向的刚度我还有一个模型,基本上是方形的,但还是位移角过不去!!
回复
林夕一梦
2013年09月14日 20:33:13
4楼
资料不全,上计算书,不然怎么判断。
回复
li524763542
2013年09月14日 21:45:27
5楼
这样真不好看出来啊,楼梯刚度不够,或者周边刚度不够吧?
回复
byb2010
2013年09月14日 23:18:17
6楼
光看这个还真看不出来
回复
wwbandwxxx
2013年09月14日 23:38:32
7楼
刚度不够。车库两边剪力墙搞起
回复
jszxwsw
2013年09月15日 09:57:44
8楼
全是半跨惹的祸
回复
高处能胜寒
2013年09月15日 10:49:19
9楼
是不是X方向刚度不够。
回复
suyanyang
2013年09月15日 11:40:37
10楼
哥们,你所说的位移角不过是不是看了偶然偏心工况的啊
回复
suyanyang
2013年09月15日 11:41:14
11楼
哥们,你所说的位移角不过是不是看了偶然偏心工况的啊
回复