本人收集了几个综合体施工图,对裙楼排水横管画法有点不解以此项目为例,上部分为酒店客房塔楼,下面为大面积的裙楼,裙楼大部门为餐饮等娱乐设施,就这层小卫生间就有40个,而这些卫生间都比较分散,想问问大家一般怎么处理,我讲诉下我知道的两种方法这张图是4层的卫生间布置图,我已经将红圈划出来了以上是3层排水管的处理方式,也就是3层的天花处第一种是用一根横管将附近的排水点汇集,然后接至水井
本人收集了几个综合体施工图,对裙楼排水横管画法有点不解
以此项目为例,上部分为酒店客房塔楼,下面为大面积的裙楼,裙楼大部门为餐饮等娱乐设施,就这层小卫生间就有40个,而这些卫生间都比较分散,想问问大家一般怎么处理,我讲诉下我知道的两种方法
这张图是4层的卫生间布置图,我已经将红圈划出来了
以上是3层排水管的处理方式,也就是3层的天花处
第一种是用一根横管将附近的排水点汇集,然后接至水井
这种方式,我个人为就图纸人穿的墙比较多,而且这横管长50米,放起坡来感觉吃标高,而且下面就餐桌,是不是有点那个....
优点:个人觉得飘逸,画图省时间
第二种是将排水点就近排放至附近的竹柱子或者墙角,
这种方式,画图比较耗时间,但是心里比较踏实,没那么长的横管吊着
请大家谈论下,大家一般制图怎么处理这中卫生间多,且面积分散,面积大的情况~~谢谢!!!
12楼
污水就近排放,不以画图图省事为由.
回复
13楼
本帖最后由 gududefan 于 2013-9-17 17:04 编辑 xiongmaoji 发表于 2013-9-17 10:24 排水管走餐厅不违反规范,可以采用下面加不锈钢托板接渗漏污水的保护措施。有一处卫生间位于备餐区的上方 …求指点,备餐间上空为啥纠结?还有这种排水横管的通气方式怎么搞?
回复
14楼
这个还得看具体情况,条件允许的话比较倾向第一种
回复
15楼
倾向第二种
回复
16楼
备餐区域上方不宜有排水管道通过,尽量避免这种情况。虽然不是厨房内的备餐区,但规范点出这种具体的区域名称,实质上是一样的,所以尽量避免。而且按这个布局,卫生间的排水管比较方便避开下面这个备餐区。
但餐厅部位不一样,因为餐桌的摆放是不一定的,而且是否一直在使用中也不一定的,规范也未明确禁止排水管穿越,所以,采取措施是可以的。
回复
17楼
通气方式?卫生间可以做立管通气,几根立管拉水平通气管,汇合成一根通气主立管伸上去。
水平横管按计算流量选择管径和坡度,水平横干管转立管下去,这根主立管需要伸顶通气的。
回复
18楼
lweiwei_2009 发表于 2013-9-18 09:10 倾向第二种第二种较好排水分散,管道较短不影响层高,检修时不会全部都不能用
回复
19楼
xiongmaoji 发表于 2013-9-17 10:24 排水管走餐厅不违反规范,可以采用下面加不锈钢托板接渗漏污水的保护措施。有一处卫生间位于备餐区的上方 …同样有疑问,请解答
回复
20楼
学习了!新手路过!
回复
21楼
污水就近排放好
回复