关于裙楼排水横管画法讨论
gududefan
gududefan Lv.11
2013年09月13日 22:07:55
只看楼主

本人收集了几个综合体施工图,对裙楼排水横管画法有点不解以此项目为例,上部分为酒店客房塔楼,下面为大面积的裙楼,裙楼大部门为餐饮等娱乐设施,就这层小卫生间就有40个,而这些卫生间都比较分散,想问问大家一般怎么处理,我讲诉下我知道的两种方法这张图是4层的卫生间布置图,我已经将红圈划出来了以上是3层排水管的处理方式,也就是3层的天花处第一种是用一根横管将附近的排水点汇集,然后接至水井

本人收集了几个综合体施工图,对裙楼排水横管画法有点不解

以此项目为例,上部分为酒店客房塔楼,下面为大面积的裙楼,裙楼大部门为餐饮等娱乐设施,就这层小卫生间就有40个,而这些卫生间都比较分散,想问问大家一般怎么处理,我讲诉下我知道的两种方法

这张图是4层的卫生间布置图,我已经将红圈划出来了
3.png

以上是3层排水管的处理方式,也就是3层的天花处
1.png

第一种是用一根横管将附近的排水点汇集,然后接至水井
这种方式,我个人为就图纸人穿的墙比较多,而且这横管长50米,放起坡来感觉吃标高,而且下面就餐桌,是不是有点那个....
优点:个人觉得飘逸,画图省时间

2.png

第二种是将排水点就近排放至附近的竹柱子或者墙角,
这种方式,画图比较耗时间,但是心里比较踏实,没那么长的横管吊着

请大家谈论下,大家一般制图怎么处理这中卫生间多,且面积分散,面积大的情况~~谢谢!!!



3.png


2.png


1.png

免费打赏
jlb1998
2013年09月24日 09:56:20
22楼
我一般倾向于第二种。每个独立柱向下做排水管
回复
gududefan
2013年09月24日 12:20:19
23楼
xiongmaoji 发表于 2013-9-18 12:02 通气方式?卫生间可以做立管通气,几根立管拉水平通气管,汇合成一根通气主立管伸上去。水平横管按计算流 …问题这样,这裙楼40来个卫生间,假设每个都出一根DN100的通气管,按规范4.6.16 ,通气横管DN150的也带不了多少,还有裙楼的屋面有时候甲方不让排气,只能经主立管伸到塔楼天面通气,这样那根主立管按规范算的很大很大,这块,请问您怎么处理。
回复
豆豆豆豆被占用
2013年09月25日 08:50:58
24楼
个人倾向第二种,其实第一种设计起来也不一定省事儿。
回复
豆豆豆豆被占用
2013年09月25日 08:51:33
25楼
个人倾向第二种,其实第一种设计起来也不一定省事儿。
回复
duanyu1218
2013年09月25日 08:58:44
26楼
偶觉得也是第2种比较合理。
回复
慕轩爸爸
2013年09月25日 23:48:36
27楼
都可以,看情况吧