这个小区的消防哪一种做法是可行的呢?
ketty010
ketty010 Lv.4
2013年09月13日 13:58:44
只看楼主

一个住宅小区,部分为7层住宅,部分为11层住宅,项目所在处没有市政管网,甲方拟从旁边地上水源取水,经处理达到《生活饮用水卫生标准》后供厂区使用。天然水源离小区的距离为300m左右,小区中部有景观水体。我考虑的消防的做法有以下两种,请各位给我分析一下利弊。1、在小区做一个消防水池,储存室内室外一次灭火时间内的消防水量,然后分别设置室内室外消防水泵,各自一用一备,室内外的消火栓管网也分开设置;2、在小区做一个消防水池,储存室内室外一次灭火时间内的消防水量,仅设一套水泵,流量和扬程均能满足室内室外消防要求,室外设一套消火栓管网;(但是这样的话室外消火栓的压力太大,不知在室外消火栓前设减压孔板可行不可行)

一个住宅小区,部分为7层住宅,部分为11层住宅,项目所在处没有市政管网,甲方拟从旁边地上水源取水,经处理达到《生活饮用水卫生标准》后供厂区使用。天然水源离小区的距离为300m左右,小区中部有景观水体。我考虑的消防的做法有以下两种,请各位给我分析一下利弊。

1、在小区做一个消防水池,储存室内室外一次灭火时间内的消防水量,然后分别设置室内室外消防水泵,各自一用一备,室内外的消火栓管网也分开设置;

2、在小区做一个消防水池,储存室内室外一次灭火时间内的消防水量,仅设一套水泵,流量和扬程均能满足室内室外消防要求,室外设一套消火栓管网;(但是这样的话室外消火栓的压力太大,不知在室外消火栓前设减压孔板可行不可行)

3、不设消防水池,室内外消防用水从室外景观水体取水,但是水体如果经常不换水,杂物比较多的时候,还能不能做消防水源用呢?

室外消火栓位于室外加压给水管道上,(室外设的是一趟加压供水管,低区入建筑物前减压),这样室外消火栓压力也是挺大的,而且我担心的是这样消防队会不会通过呢?请教高手给分析一下!


免费打赏
云飘飘
2013年09月14日 07:13:51
2楼
因为有小高层,建议采用第一种方法
回复
bjjove
2013年09月16日 16:32:08
3楼
不想给自己找麻烦就选1,
回复
海边的农假
2013年09月16日 22:34:41
4楼
赞同”云飘飘“的选第一种,第二种虽然节省了水泵,但是室外消防管道都处在高压状态下,不好,,第三种要考虑水景换水阶段如果发生火灾呢?水源从那里来!综合考虑 我建议用第一种方案。
回复
lzhen222
2013年09月18日 15:41:48
5楼
我建议用第一种方案,实在才踏实。
回复
大水牛
2013年09月18日 16:10:10
6楼
个人觉得第二种也可以,我们做的工业厂区就是这么做的,室外消火栓减压。
回复
小小泥鳅
2013年09月18日 17:30:30
7楼
反正第三种肯定不行。。:victory:
回复
qq272419547
2013年09月19日 14:55:36
8楼
第2种方案也不违反消防规范,比第一种节省点造价,第3种不知道消防用水对水质的要求,能节省消防水池,但会增加日常维护的费用,有一定风险
回复
anjixf
2013年09月20日 11:18:19
9楼
建议做消防水池。。
回复
duanyu1218
2013年09月22日 12:57:03
10楼
第3种肯定不行。第一种是最安全放心的,第二种的话不知道当地消防部门能不能认可。