普通多层公建的消防增压泵或排烟风机的负荷等级问题
suyinggang
suyinggang Lv.4
2007年09月16日 16:51:02
只看楼主

问大家一个问题,由于新的防火规范要求内走廊长度大于20米,就得设排烟装置,因此很多低层建筑也得设消防排烟风机,可按照新的规范,我个人理解应该属于三级负荷,也就是说不用上双电源啦,消防增压泵也存在这个问题,不知我的理解对不对,恳求大家给予答复(主要是对消防负荷上双电源习惯啦,现在不敢用单电源供电)

问大家一个问题,由于新的防火规范要求内走廊长度大于20米,就得设排烟装置,因此很多低层建筑也得设消防排烟风机,可按照新的规范,我个人理解应该属于三级负荷,也就是说不用上双电源啦,消防增压泵也存在这个问题,不知我的理解对不对,恳求大家给予答复(主要是对消防负荷上双电源习惯啦,现在不敢用单电源供电)
免费打赏
tkiteasy
2007年09月16日 17:17:38
2楼
要看室外消防用水量的
具体条文建筑设计防火规范11.1.1
回复
suyinggang
2007年09月16日 19:58:19
3楼
我问过水暖专业,一般这样的楼室外用水量都小于20