关于2013年供配电下午案例题17题补加长度
zdhzq2013
zdhzq2013 Lv.4
2013年09月12日 11:33:08
只看楼主

雷暴日=20天,高度在20米,属第三类防雷建筑物,根据规范4.4.6-1 等效半径=根号(6*6/3.14)=3.39(m)<5(m),所以,需补加水平接地体,根据式4.2.4-1 补加长度=5-根号(6*6/3.14)=1.61m,故,答案 A 正确,请各位大侠探讨指正!

雷暴日=20天,高度在20米,属第三类防雷建筑物,根据规范4.4.6-1 等效半径=根号(6*6/3.14)=3.39(m)<5(m),所以,需补加水平接地体,根据式4.2.4-1 补加长度=5-根号(6*6/3.14)=1.61m,故,答案 A 正确,请各位大侠探讨指正!
免费打赏
lvsuccess06
2013年09月12日 11:49:07
2楼
的确要算一个防雷等级,我按照第一类防雷建筑算了,因为前面一题是说一类防雷建筑。
回复
zhenghan01
2013年09月12日 12:34:45
3楼
计算长度的时候,分为电阻率小于500和500-3000之间,这题是1000,所以要按后面的公式计算,答案是16.08米
回复
cg7780
2013年09月12日 13:12:18
4楼
我觉得是A ,因为规范明确说明是按式4.2.4-1式算,没说是4.2.4条算。
回复
lixj1968
2013年09月12日 13:44:10
5楼
规范上明确说明,按式4.2.4-1算,土壤电阻率告诉你,是在忽悠你,其次,第三类防雷建筑不是特别重要,不可能补加到那么长,这是有过工程设计经验的设计师的常识,从这两方面判断,答案就是A
回复
z20136688
2013年09月12日 13:51:48
6楼
我也觉得雷暴日=20天,高度在20米,属第三类防雷建筑物
回复
zcryfx1970
2013年09月12日 14:38:40
7楼
正解。我也是这么做的
回复
瀆濔潫嬭
2013年09月12日 14:46:11
8楼
我没做啊:Q
回复
逸清风
2013年09月13日 08:54:33
9楼
这题选A 没错
回复
sjdqmjh
2013年09月13日 09:48:53
10楼
zhenghan01 发表于 2013-9-12 12:34 计算长度的时候,分为电阻率小于500和500-3000之间,这题是1000,所以要按后面的公式计算,答案是16.08米同意 我也是C