2013供配电专业案例考试,我们被愚弄了
kjlxh_dz
kjlxh_dz Lv.5
2013年09月12日 08:29:52
只看楼主

辛辛苦苦备战了一年,规范、手册都翻烂了,绝大部分题直接就能找到计算公式和出处,但出题的专家你们到底要考我们的什么能力?考完后,感觉就是再复习一年,明年也会过不了,因为现在不是考的实际计算能力,而是考的咬文嚼字的能力,感觉我们真的被愚弄了。:@有好几道题又挖了坑,我再小心也还掉了进去,这几道题我认栽了,但是有几道题到现在我都想不明白,难道是我语文学得太差了,理解能力有问题?

辛辛苦苦备战了一年,规范、手册都翻烂了,绝大部分题直接就能找到计算公式和出处,但出题的专家你们到底要考我们的什么能力?考完后,感觉就是再复习一年,明年也会过不了,因为现在不是考的实际计算能力,而是考的咬文嚼字的能力,感觉我们真的被愚弄了。:@
有好几道题又挖了坑,我再小心也还掉了进去,这几道题我认栽了,但是有几道题到现在我都想不明白,难道是我语文学得太差了,理解能力有问题?
免费打赏
sqcaiyong
2013年09月12日 15:19:40
22楼
mlglulu 发表于 2013-9-12 12:30 我查,说不定还真是问满足500LX的功率密度值别吓人了,没这么问
回复
kjlxh_dz
2013年09月12日 15:31:08
23楼
taijiyao 发表于 2013-9-12 15:01 不知大神怎么算出来11.8的值的 设计照度500lx, 标准照度300lx, 标准LPD是11w/m 如何算出来11.8w/m因为按实际布灯照度大于500lx,所以胡思乱想了,考怕了乱猜的
回复
zhenghan01
2013年09月12日 15:40:39
24楼
kjlxh_dz 发表于 2013-9-12 09:08 下午第三十三题:按题目实际布置的灯具计算出实际值为13.5。但是如果问按设计照度500lx计算只需11.8就够了。 …题干的参数,无法计算多少盏灯能满足500LX的照度,应该不是11.8了
回复
hbddlxy163
2013年09月12日 16:27:05
25楼
kjlxh_dz 发表于 2013-9-12 08:38 上午第十二题:给出的功率因数为0.7,而实际按计算负荷算出功率因数为0.84。我没做出来,这几天做了好久终于 …嗯,是3.04吧?
回复
qq18000926
2013年09月12日 20:25:02
26楼
kjlxh_dz 发表于 2013-9-12 14:46 因为我是看的《电力工程电缆设计规范》附录D表D.0.3,里面是热阻系数为1.2时校正系数为1,与配电手册上的 …配电手册里基准温度是20°,热阻2.5时校正系数为1,规范里基准温度为25°,热阻2.5的时候要校正,系数是多少没有具体说。所以温度和热阻必须要校正一个。
回复
宝来
2013年09月13日 16:58:18
27楼
肯先生 发表于 2013-9-12 08:36 典型例子,下午的那个照明,明明给了14.4 和7.2 却告诉你照明计算用14.2 和7.0算。。。我想爆粗口,尼玛的我 …我也是算了两遍,第一遍弄出来的答案都跟选项差一些,于是又看题,再算。时间一浪费就开始紧张,这一年想想都辛苦。而且我是第二回考了
回复
宝来
2013年09月13日 17:01:44
28楼
再说说那个变配电所安全距离的事情,50060里面是有个表,问题是表下面说是过了1000米要修正,但是怎么修正,规范上不说了,据说是一次手册上的,但是有多少人又一次手册呢?:L
回复
xjzcdqksjxn
2013年09月13日 17:46:38
29楼
真是这样,我看再考下去,题目可能要用文言文出题干了。等考生搞懂后,出题人再用世界各种部族语言出题,目的才能达到。
回复
xjzcdqksjxn
2013年09月13日 17:48:03
30楼
真是这样,我看再考下去,题目可能要用文言文出题干了。等考生搞懂后,出题人再用世界各种部族语言出题干,目的才能达到。
回复
sqcaiyong
2013年09月13日 18:22:57
31楼


做不出来啊,负荷率取多少?