变压器出线端电线裸出来了。怎么处理
ecydc
ecydc Lv.2
2013年09月11日 21:27:53
只看楼主

变压器出线端电线裸出来了。怎么处理?求教

变压器出线端电线裸出来了。怎么处理?求教

IMAG0002.jpg

免费打赏
a6288790
2013年09月11日 22:50:07
2楼
停电,做好安全措施,用热缩管收缩。第一次看见还有4指套的低压电缆热缩
回复
lingxuct
2013年09月12日 08:27:34
3楼
停电,拆下电缆引线,剥去老化的塑料,处理好下部需要保留的与新套管的连接,套上低压热缩套管缩紧,再恢复接线。(不要再用塑料带绑扎了)
回复
wysh
2013年09月12日 13:11:13
4楼
恢复绝缘即可
回复
老灰兔子
2013年09月12日 21:45:15
5楼
a6288790 发表于 2013-9-11 22:50 停电,做好安全措施,用热缩管收缩。第一次看见还有4指套的低压电缆热缩三指、五指都有,四指的更常见。
回复
swzjwzyq163
2013年09月13日 08:27:13
6楼
:victory::victory::victory:
回复
anhuidiangong
2013年09月13日 08:46:00
7楼
取低压热缩套管,套上裸露处,用热风枪收缩即可。
回复
ecydc
2013年09月14日 05:53:23
8楼
学习了。谢谢
回复
ssqqugamd
2013年09月14日 08:15:52
9楼
虽然是低压电缆引线有点过长,容量又很大,不应该使用塑料包带绝缘,应该塑料包带加热缩塑料套管,按低压电缆头工艺施工,像楼主的情况应该立即仃电检修,现在随时有相间由电动力作用短路的可能。如果因仃电生产造成损失楼主就吸取教训吧。
回复
a836630931
2013年09月16日 10:14:41
10楼
为了安全起见最好还是使用高压热缩管,风吹日晒的,低压热缩管用不了多久!
回复
qq1574825182
2013年09月16日 11:14:30
11楼
学习了!! 深圳市科蕴电子有限公司专业生产温度传感器, 应用于电气火灾监控系统的,用于干式变压器的 测母线槽的,
回复