氧化锌避雷器的安装
tujunt10
tujunt10 Lv.6
2013年09月11日 10:47:07
只看楼主

如题:我查找了一下资料,没找到避雷器安装的标准。但是阅读了一些期刊之类的运行维护人员发表的文章,要求氧化锌避雷器必须垂直安装,同时,咨询了一下厂家,他们也要求垂直安装。故提出两个问题向大家请教下:1、氧化锌避雷器必须垂直安装吗?为什么?2、氧化锌避雷器的接地上引线为什么说可以用铜排连接而不是必须软导线(电缆或编织带)?——因为看到一些避雷器爆炸的事故分析中有一点是其密封性受到破坏,但其只分析了生产阶段的密封性问题,未提到安装使用阶段受到外力的问题。

如题:
我查找了一下资料,没找到避雷器安装的标准。但是阅读了一些期刊之类的运行维护人员发表的文章,要求氧化锌避雷器必须垂直安装,同时,咨询了一下厂家,他们也要求垂直安装。故提出两个问题向大家请教下:
1、氧化锌避雷器必须垂直安装吗?为什么?
2、氧化锌避雷器的接地上引线为什么说可以用铜排连接而不是必须软导线(电缆或编织带)?——因为看到一些避雷器爆炸的事故分析中有一点是其密封性受到破坏,但其只分析了生产阶段的密封性问题,未提到安装使用阶段受到外力的问题。
免费打赏
二相箔
2013年09月11日 22:23:00
12楼
户内见过横着装的,户外为防止雨淋应该得垂直装;软连接便于施工且应力小,考虑热胀冷缩的话用软连接更好,不推荐铜排是因为施工不方便,热胀冷缩产生的机械力容易损伤避雷器。
回复
ranran12352
2013年09月12日 23:08:41
13楼
你好 避雷器不是必须要垂直安装的 主要是怕运输途中造成损坏 你看的避雷器炸的原因很多种 主要是谐震造成相间短路的 正常避雷器上引线是电缆的 只要捆扎好 相间距离够就好了 避雷器现在有内部在自动脱落功能 不会爆炸 有时间可以加QQ 我们聊聊所有保护产品 429257478 孙红斌
回复
tujunt10
2013年10月23日 16:14:47
14楼
ranran12352 发表于 2013-9-12 23:08 你好 避雷器不是必须要垂直安装的 主要是怕运输途中造成损坏 你看的避雷器炸的原因很多种 主要是谐震造成 …现在10kV氧化锌避雷器不是一直有脱落装置的吗?那为什么还会爆炸?
回复
小歪90
2019年03月30日 10:26:31
15楼
氧化锌避雷器www.bileiqi8.com  不错啊
回复
ymkmqv
2019年08月22日 21:29:12
16楼

支持,10kV柜内很多情况我都横装了。也没找到什么规范要求

回复

相关推荐

APP内打开