氧化锌避雷器的安装
tujunt10
tujunt10 Lv.6
2013年09月11日 10:47:07
只看楼主

如题:我查找了一下资料,没找到避雷器安装的标准。但是阅读了一些期刊之类的运行维护人员发表的文章,要求氧化锌避雷器必须垂直安装,同时,咨询了一下厂家,他们也要求垂直安装。故提出两个问题向大家请教下:1、氧化锌避雷器必须垂直安装吗?为什么?2、氧化锌避雷器的接地上引线为什么说可以用铜排连接而不是必须软导线(电缆或编织带)?——因为看到一些避雷器爆炸的事故分析中有一点是其密封性受到破坏,但其只分析了生产阶段的密封性问题,未提到安装使用阶段受到外力的问题。

如题:
我查找了一下资料,没找到避雷器安装的标准。但是阅读了一些期刊之类的运行维护人员发表的文章,要求氧化锌避雷器必须垂直安装,同时,咨询了一下厂家,他们也要求垂直安装。故提出两个问题向大家请教下:
1、氧化锌避雷器必须垂直安装吗?为什么?
2、氧化锌避雷器的接地上引线为什么说可以用铜排连接而不是必须软导线(电缆或编织带)?——因为看到一些避雷器爆炸的事故分析中有一点是其密封性受到破坏,但其只分析了生产阶段的密封性问题,未提到安装使用阶段受到外力的问题。
免费打赏
tujunt10
2013年09月11日 11:39:09
2楼
eeeeeeeeeee
回复
qq359879362
2013年09月11日 13:53:53
3楼
垂直安装是为了使雷电流放电路径尽量短而直。至于接地导体,只要避雷器接力可以承受,用铜排不是更好?
回复
tujunt10
2013年09月11日 14:12:39
4楼
qq359879362 发表于 2013-9-11 13:53 垂直安装是为了使雷电流放电路径尽量短而直。至于接地导体,只要避雷器接力可以承受,用铜排不是更好?倾斜安装和垂直安装的放电路径还有差异的?同一个产品电阻片都是一样的长度。“直”又从何说起?放电还有直不直的?
回复
qq359879362
2013年09月11日 14:43:34
5楼
当然有关系,水平安装放电路径多拐了两个90度的弯啊
回复
tujunt10
2013年09月11日 15:17:21
6楼
qq359879362 发表于 2013-9-11 14:43 当然有关系,水平安装放电路径多拐了两个90度的弯啊能不能画个示意图出来?因为我们倾斜安装(非水平)的主要目的是安装空间受限问题,但是倾斜安装怎么都会比垂直安装的路径短啊!如果你说的是上引线至下引线的电流通路的话。
回复
qq359879362
2013年09月11日 15:22:03
7楼
我说的垂直是指重心对地的竖直,规范有要求,雷电流放电路径要尽量短而直,并且尽量少拐弯,一条直线最好。
回复
tujunt10
2013年09月11日 16:23:39
8楼
qq359879362 发表于 2013-9-11 15:22 我说的垂直是指重心对地的竖直,规范有要求,雷电流放电路径要尽量短而直,并且尽量少拐弯,一条直线最好。能否发个标准号过来?因为根据勾股定理,倾斜的线长怎么都比你竖直安装的两条直角线短(上引线+避雷器)。
回复
dhshop
2013年09月11日 16:23:56
9楼
不知道 等高手出现
回复
fitman
2013年09月11日 20:58:36
10楼
对于10kV及以下的对氧化锌避雷器可以横装的。主要考虑的是接线柱应力的问题,如果是通流量太大而重量过大,可用中托式的。
回复
duanleifeng
2013年09月11日 21:38:25
11楼
路过学习了。。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开