电容柜事故,请大家分析一下!现场有些惨!!!
611-fj
611-fj Lv.7
2013年09月10日 19:41:22
只看楼主

方案是两台800KVA的变压器,低压400V两进线一联络,两进线各带一台电容柜。电容补偿是240KVAR。小区居民用电。电容是一体式(微断+复合开关+电容。)单个30KVAR,共8路。现场运行了一年多了。现场初步分析是电容柜先烧了起来……然后把其它出线柜。也烧了……希望大家也能帮忙分析一下!!!

方案是两台800KVA的变压器,低压400V两进线一联络,两进线各带一台电容柜。电容补偿是240KVAR。小区居民用电。电容是一体式(微断+复合开关+电容。)单个30KVAR,共8路。现场运行了一年多了。现场初步分析是电容柜先烧了起来……然后把其它出线柜。也烧了……希望大家也能帮忙分析一下!!!

IMG_1335.JPG


IMG_1338.JPG


IMG_1341.JPG


IMG_1332.JPG


IMG_1354.JPG


IMG_1356.JPG

水中央
2013年09月11日 03:30:29
2楼
柜子有没有仔细巡检过,参数通风什么的都实地看过没有,三分之一电源的容量来说无功设置还算可以,看烧的样子应该是电容器件先开始,一点一点的蔓延的,不知道用的什么牌子的电容,还有其设置的保护回路怎么也没有起到相应的保护作用,得好好看看了,不知道是传统的接触器控制的还是现代晶闸管控制的,现在技术都这么发达了,这样的情况还是比较少见的
回复
htgryxgs
2013年09月11日 05:38:59
3楼
是不是电容器击穿短路造成的,看下侧烧的很严重!不知对不对?
回复
小厮
2013年09月11日 06:36:21
4楼
:L 惨不忍睹啊
回复
阿米尔汗
2013年09月11日 08:04:29
5楼
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
zcl2660
2013年09月11日 08:59:00
6楼
用微断不行吧,短路容量太小
回复
jigeabu
2013年09月11日 09:11:43
7楼
前来围观学习 :):):):):):)
回复
无意苦争春
2013年09月11日 09:14:02
8楼
线松动,电流大,发热着火,这些是容易发生的事情,维护的时候最好是拿个测温枪,测量一下元器件的温度,说白了,这是维护不到位造成的
回复
wysh
2013年09月11日 09:28:05
9楼
这种情况是弧光短路引起的,要找到第一故障点,由于不在现场,楼主提供的一些情况比较简单,无法确定第一故障点。
回复
wang456125001
2013年09月11日 09:37:48
10楼
无人值守的变电亭电容柜最好不要将电容控制器开关打到自动的位置,如果打到自动的位置如于电容使用时间过长放电就要过慢,如于小区用电不是固定的经常冲放电如于放电过慢造成电容过载就容易出现上面的事故。这是我的一点小看法。
回复
611-fj
2013年09月11日 10:18:41
11楼
wysh 发表于 2013-9-11 09:28 这种情况是弧光短路引起的,要找到第一故障点,由于不在现场,楼主提供的一些情况比较简单,无法确定第一故 …我们现场分析也是这样. 由于电容方案是一体式智能型的电容器. 由于弧光短路,造成高温内部复合开关烧毁.从而引起电容器外围,燃烧…电容材质.应该不是阻燃型的…从而殃及相邻开关柜…不过相邻柜..元件倒没什么问题.就是二次线都不行了…
回复