哪些情况下,可以不设置消防水池?
narutohe
narutohe Lv.3
2013年09月10日 19:16:12
只看楼主

请问,哪些情况下,可以不设置消防水池?

请问,哪些情况下,可以不设置消防水池?
免费打赏
huangzhimin
2013年09月11日 11:24:05
2楼

可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)以下强制性条文规定和条文说明(不符合下列规定可不设置消防水池)
一、第8.6.1 条强制性条文规定:符合下列规定之一的,应设置消防水池:
1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。
二、第8.6.1 条条文说明:本条规定了应设置消防水池的条件。
水是扑救建筑火灾与防护相邻建、构筑物的主要介质,必须保证火灾时消防用水的可靠与充足。
1 市政给水管道直径太小,不能满足消防用水量要求(即在生产、生活用水量达到最大时,不能保证消防用水量),或进水管直径太小,不能保证消防用水量要求,均应设置消防水池储存消防用水。
对于天然水源,如其水位太低、水量太少或枯水季节不能保证用水的,仍应设置消防水池。
2 市政给水管道为枝状或只有1条进水管,则可能因检修而影响消防用水的可靠性。因此,室内外消防用水量超过25L/s,且由枝状管道供水或仅有1条进水管供水,虽能满足流量要求,但考虑枝状管道或1条供水管的可靠性,规定仍应设置消防水池。如室内外消防用水量较小,在发生火灾时发生供水中断情况,消防队也可解决用水(即用消防车接力供水或运水解决)时,可不设置消防水池。
回复
narutohe
2013年09月12日 11:32:39
3楼
huangzhimin 发表于 2013-9-11 11:24 可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)以下强制性条文规定和条文说明(不符合下列规定可不设置消 …非常感谢你的热心回答,赞了
回复
云飘飘
2013年09月13日 07:01:38
4楼
2楼解释得非常详细
回复

相关推荐