大大们,手上有个项目,玻璃幕墙高出屋面女儿墙、构架梁大概3000mm,玻璃幕墙用10#方钢做了一圈钢梁,避雷带可不可以直接利用钢梁当避雷带?
大大们,手上有个项目,玻璃幕墙高出屋面女儿墙、构架梁大概3000mm,玻璃幕墙用10#方钢做了一圈钢梁,避雷带可不可以直接利用钢梁当避雷带?
2楼
可以直接做为避雷带,
但要求幕墙钢结构有可靠的电气连接
回复
3楼
要看钢梁的位置 ,是否被玻璃幕墙覆盖,如低于玻璃幕墙可能不行,要增加接闪器。
回复
4楼
玻璃幕墙的金属钢结构框架必须多点可靠接地。接闪器应高于幕墙高度。
回复
5楼
接闪器应高于幕墙高度.
如果那一圈钢梁高于幕墙,可以作为接闪器。
我之前的一个工程,最上端没有这圈梁,而且出于美观问题幕墙顶端不适于加避雷针,所以我们还得在上面加一圈钢管作为接闪器。用了DN32(壁厚3mm),以保证横截面积符合标准。
另外金属钢结构框架必须可靠接地,若是幕墙从天台装到地面的话,首层幕墙钢结构还有连接接地网
回复