玻璃幕墙高出屋面避雷带该怎样做?
luozhiguo
luozhiguo Lv.3
2013年09月10日 17:23:59
来自于防雷减灾
只看楼主

大大们,手上有个项目,玻璃幕墙高出屋面女儿墙、构架梁大概3000mm,玻璃幕墙用10#方钢做了一圈钢梁,避雷带可不可以直接利用钢梁当避雷带?

大大们,手上有个项目,玻璃幕墙高出屋面女儿墙、构架梁大概3000mm,玻璃幕墙用10#方钢做了一圈钢梁,避雷带可不可以直接利用钢梁当避雷带?
免费打赏
开心老爸
2013年09月12日 12:44:51
2楼
可以直接做为避雷带,
但要求幕墙钢结构有可靠的电气连接
回复
云游
2013年09月16日 16:18:47
3楼
要看钢梁的位置 ,是否被玻璃幕墙覆盖,如低于玻璃幕墙可能不行,要增加接闪器。
回复
lsc19590714
2013年10月06日 17:18:41
4楼
玻璃幕墙的金属钢结构框架必须多点可靠接地。接闪器应高于幕墙高度。
回复
一路向北
2013年10月14日 19:23:08
5楼
接闪器应高于幕墙高度.
如果那一圈钢梁高于幕墙,可以作为接闪器。
我之前的一个工程,最上端没有这圈梁,而且出于美观问题幕墙顶端不适于加避雷针,所以我们还得在上面加一圈钢管作为接闪器。用了DN32(壁厚3mm),以保证横截面积符合标准。
另外金属钢结构框架必须可靠接地,若是幕墙从天台装到地面的话,首层幕墙钢结构还有连接接地网
回复

相关推荐