本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-10 19:18 编辑 本人遇到的水下混凝土灌注桩发生断桩的情况有如下几种: 1、在灌注过程中由于等料时间太长,导致混凝土发生初凝,形成断桩。 2、灌注好的桩强度没上来之前,旁边施工原因,如放炮形成的爆破力、沉管发生挤土作用对桩体形成一个水平的力,将桩挤断。 判别断桩的方法:仪器检测疑似断桩的情况下,开挖,经一段时间晾晒后,在裂纹部位将明显地看到一个水印。
本人遇到的水下混凝土灌注桩发生断桩的情况有如下几种:
1、在灌注过程中由于等料时间太长,导致混凝土发生初凝,形成断桩。
2、灌注好的桩强度没上来之前,旁边施工原因,如放炮形成的爆破力、沉管发生挤土作用对桩体形成一个水平的力,将桩挤断。
判别断桩的方法:仪器检测疑似断桩的情况下,开挖,经一段时间晾晒后,在裂纹部位将明显地看到一个水印。
断桩的处理方案,高手们谁有?
如果浅部一两米的话 直接用风镐打掉。
如果桩很长而 断裂部位又比较深,达到四五米,那怎么办?怎么处理呢。
结合您的实际经验,一起交流下。谢谢各位高手!