说说供配电专业下午案例我做了的题,大家讨论
riveryboy
riveryboy Lv.2
2013年09月10日 08:54:31
只看楼主

第一题,根据DL/T 5222 5.0.3条,两个值根据海拔的不同都不同,第一个740,第二个为19.4,即19,所以选A

第一题,根据DL/T 5222 5.0.3条,两个值根据海拔的不同都不同,第一个740,第二个为19.4,即19,所以选A

115320hj17imi3j70m5waw.jpg

免费打赏
正负零
2013年09月10日 11:07:14
12楼
本帖最后由 正负零 于 2013-9-10 11:13 编辑 lxb_wydq 发表于 2013-9-10 10:51 我也是这样计算的,也选的A。但是正确答案应该是D,还应该再算中性点位移电压U0不应超过相电压的15%,两个 …是呀,题中给出了阻尼率,没用上!唉~~没戏了
回复
xuminss
2013年09月10日 11:17:36
13楼
lxb_wydq 发表于 2013-9-10 10:51 我也是这样计算的,也选的A。但是正确答案应该是D,还应该再算中性点位移电压U0不应超过相电压的15%,两个 …哎,总算找到个同盟军,不容易的2分
回复
dmyupc
2013年09月10日 12:37:10
14楼
lxb_wydq 发表于 2013-9-10 10:51 我也是这样计算的,也选的A。但是正确答案应该是D,还应该再算中性点位移电压U0不应超过相电压的15%,两个 …此题应该选D。同时考虑15%中性点位移电压和妥协度大于-10%。
回复
randyxie
2013年09月10日 14:10:34
15楼
riveryboy 发表于 2013-9-10 09:02 第二题,消弧线圈公式比较好找,但是残余电流是否就是电容电流?不确定。但是我是这么算的,选B 不是这么算的,你要先用题目的条件,算出全部线路的电容电流,然后还要别忘了变电站的附加电容电流,最后加上补偿后接地故障处的残余电流(因为是过补偿),就是整个消弧线圈的补偿的电流。再代入那个公式。
回复
正负零
2013年09月10日 14:27:22
16楼
randyxie 发表于 2013-9-10 14:10 不是这么算的,你要先用题目的条件,算出全部线路的电容电流,然后还要别忘了变电站的附加电容电流, …那,计算结果呢?D?
回复
ahlagbs
2013年09月10日 18:50:43
17楼
我按《工业与民用配电设计手册》脱谐度没说-10%~10% 绝对值10%,没计算出。但按规范是有的。答案A没错。计算消弧线圈容量用计算出的电容电流,但如加16%,则答案不符,不加16%,答案为C。
回复
ahlagbs
2013年09月10日 18:54:41
18楼
今年又挂了。没想到计算如此复杂,考题库应是换了。也许先做后面的题好,但考试时与现在心情不一样,现在能做出,但考试时就不一定,如断路器额定电流和温升那题,昨晚我看了就知道在导体与电器规范里。
回复
苗文风
2013年09月10日 19:07:59
19楼
正负零 发表于 2013-9-10 09:39 条文指出脱谐度不超过10%(绝对值),可以认为-10%~10%,我认为你的计算结果是对的,呵呵,我也是这样算的。 …不超10%好像是正负5% 配三有吧
回复
苗文风
2013年09月10日 19:08:33
20楼
riveryboy 发表于 2013-9-10 09:49 第6题,电缆规范附录表C.0.3和表D.0.3,这道题刚才想了一下,要拐几道弯,附录表C.0.3为铝芯电缆,铜芯要*1 …这个我算出来是C
回复
ksecxxx
2013年09月10日 22:32:43
21楼
randyxie 发表于 2013-9-10 14:10 不是这么算的,你要先用题目的条件,算出全部线路的电容电流,然后还要别忘了变电站的附加电容电流, …我认为如果加残余电流的话,公式中的1.35系数就不应该要才对