图纸说明是一备一用,但是我感觉好像两个电源都在使用呀。根本没有备用这一块呀。
图纸说明是一备一用,但是我感觉好像两个电源都在使用呀。根本没有备用这一块呀。
32楼
xinye10 发表于 2013-9-11 11:01 发坛子上来呗,大伙共同参详。我发了,可是发不上去呀!
回复
33楼
ddq150204 发表于 2013-9-11 11:04 正常状态下,断开的是联络柜,当一路电源失电时,需要联络柜闭合式,失电的进线开关要断开这个我知道,谢谢!
回复
34楼
liu583829685 发表于 2013-9-11 11:07 现在需要供电的容量是2000KVA,电压是10KV,距离300米YJV-10KV 3X95mm谢谢,那有没有一个大概的计算步骤呢?
回复
36楼
chenlong6652 发表于 2013-9-11 13:45 谢谢,那有没有一个大概的计算步骤呢?先算一下电流,再根据长度,查一下载流量表。
回复
37楼
liu583829685 发表于 2013-9-11 11:07 现在需要供电的容量是2000KVA,电压是10KV,距离300米YJV-10KV 3X95mm这电缆应该带铠吧,YJV22-8.7/10 3x95
回复
38楼
liu583829685 发表于 2013-9-11 11:07 现在需要供电的容量是2000KVA,电压是10KV,距离300米YJV-10KV 3X95mm电缆太小了,除能满足发热要求外还应该满足继电保护范围内灵敏度要求(上一级短路保护范围。),再根据敷设条件,环境温度,最大工作温度修正。所以YJV22-3*185还差不多。
回复
39楼
ssqqugamd 发表于 2013-9-11 15:53 电缆太小了,除能满足发热要求外还应该满足继电保护范围内灵敏度要求(上一级短路保护范围。),再根据敷 …是的,目前我这边的就是3*185的电缆。
回复
40楼
ssqqugamd 发表于 2013-9-11 15:53 电缆太小了,除能满足发热要求外还应该满足继电保护范围内灵敏度要求(上一级短路保护范围。),再根据敷 …那具体应该怎么去算呢。它这电流是不是2000/10/1.732这样计算呢?是不是还应该计算短路电流呢?
回复
41楼
典型的单母线分段!
回复
42楼
热备用,中间加联络~
回复