图纸说明是一备一用,但是我感觉好像两个电源都在使用呀。根本没有备用这一块呀。
图纸说明是一备一用,但是我感觉好像两个电源都在使用呀。根本没有备用这一块呀。
22楼
ddq150204 发表于 2013-9-11 09:13 电气机械连锁,3合二,优先闭合主供电源可否详细一点呢,正常情况下应该是把联络柜断开是吧。
回复
23楼
jsguxin_cn 发表于 2013-9-10 10:18 一次接线不是标识了闭锁关系嘛,应该是三取二这个图靠谱。母联那块,还把手车跟开关的联锁给标出来了。
回复
24楼
chenlong6652 发表于 2013-9-11 08:01 我感觉也是,但是还是不敢确定。图纸没法下,看不了。你那个到底是联锁,还是备自投,好像真得看图纸才能确定。
回复
25楼
这个是两路电源,单母线分段,互为备用。
回复
26楼
xinye10 发表于 2013-9-11 10:34 图纸没法下,看不了。你那个到底是联锁,还是备自投,好像真得看图纸才能确定。那个要不给个QQ好不好,我给你发过去好不好。:)
回复
27楼
一次结线图,就是一备一用;也可以是环网一次结线,两个进线同时使用。都能提升供电等级。
回复
28楼
chenlong6652 发表于 2013-9-11 10:48 那个要不给个QQ好不好,我给你发过去好不好。发坛子上来呗,大伙共同参详。
回复
29楼
正常状态下,断开的是联络柜,当一路电源失电时,需要联络柜闭合式,失电的进线开关要断开
回复
30楼
现在需要供电的容量是2000KVA,电压是10KV,距离300米
YJV-10KV 3X95mm
回复
31楼
看你母联开关是打开还是关闭了啊
回复