图纸说明是一备一用,但是我感觉好像两个电源都在使用呀。根本没有备用这一块呀。
图纸说明是一备一用,但是我感觉好像两个电源都在使用呀。根本没有备用这一块呀。
12楼
现有浙江企业急需供配电初始证书,签3年,有证书的人才请速与我联系!
电话:15701686182 QQ:2880162811 杨工
回复
13楼
典型的三锁二钥匙,互为备用
回复
14楼
应该都是同时在用的吧,两个互为备用
回复
15楼
chenlong6652 发表于 2013-9-10 09:01 不好意思搞错了,一用一备是对的。我想问一下高压电缆选型该怎么选,只考虑电流这一块。其它的环境什么的暂 …那么具体有什么公式可以计算吗?比如说我现在需要供电的容量是2000KVA,电压是10KV,距离300米。地埋,那么应该怎么去选供电高压电缆呢?能不能给个详细计算式。多谢。
回复
16楼
无纤尘 发表于 2013-9-10 09:55 二次图里面会表示的很清晰,一次图看不出逻辑来的那个要不我把整个图纸发给你帮咱看看好不。
回复
17楼
这是整张变电所图纸
回复
18楼
chenlong6652 发表于 2013-9-10 16:46 这是整张变电所图纸大家在帮我详细的瞅一瞅。
回复
19楼
这是互为备用,高压电缆的选择与短路电流,计算电流有关
回复
20楼
fb270114574 发表于 2013-9-10 14:52 应该都是同时在用的吧,两个互为备用我感觉也是,但是还是不敢确定。
回复
21楼
电气机械连锁,3合二,优先闭合主供电源
回复