图纸说明是一备一用,但是我感觉好像两个电源都在使用呀。根本没有备用这一块呀。
图纸说明是一备一用,但是我感觉好像两个电源都在使用呀。根本没有备用这一块呀。
43楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-9-11 23:34 典型的单母线分段!这个我知道,谢谢!
回复
44楼
海夜风 发表于 2013-9-12 01:05 热备用,中间加联络~什么叫热备用?求解!!!
回复
45楼
高压电缆按动热稳定选择
回复
46楼
chenlong6652 发表于 2013-9-11 16:47 那具体应该怎么去算呢。它这电流是不是2000/10/1.732这样计算呢?是不是还应该计算短路电流呢?要算电力电缆短路电流,校验热稳定性
回复
47楼
chenlong6652 发表于 2013-9-11 13:45 谢谢,那有没有一个大概的计算步骤呢?10KV电缆载流量不成问题,主要是热稳定性
回复
48楼
路过!
回复
49楼
单母线分段,互为备用。
回复
50楼
图纸显示是三合二,故互为备用,两路都在用啦
回复
51楼
进线备自投........................
回复
52楼
这是一个三合二的组合,上面有的地方已经标注了防误操作闭锁。所以只可能用一个进线供电。
回复