现场,变压器送电前,高压柜及变压器应该做哪些试验,有经验的现场电气前辈来讲讲吧。是不是按GB50150-2006 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》,但是具体现场该如何进行哪里有说明?谢谢!
现场,变压器送电前,高压柜及变压器应该做哪些试验,有经验的现场电气前辈来讲讲吧。
是不是按GB50150-2006 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》,但是具体现场该如何进行哪里有说明?
谢谢!
2楼
规范一定要看的,说明书在看看,有没有其他要做的
回复
3楼
涛声依旧 发表于 2013-9-10 08:20 规范一定要看的,说明书在看看,有没有其他要做的你的意思是产品的说明书上都会有要求的吗?
回复
4楼
耐压试验,直流电阻,绝缘,变比
回复
5楼
还要再做传动,综保设置定值,加电流看综保能否动作,轻重瓦斯是否动作,
回复
6楼
支持上面4位,包括起来有很多,不只是变压器的事,送电会碰到变压器的高低压开关,开关与变压器之间的连接线路,会联系到这些设备的安装要求,接地系统,可以说,变压器送电,它包括所有电气装置安装规范的条款!
回复
7楼
lingxuct 发表于 2013-9-11 09:16 支持上面4位,包括起来有很多,不只是变压器的事,送电会碰到变压器的高低压开关,开关与变压器之间的连接线 …版主说的很对。
回复
8楼
设备 线路 安装是否规范 一系列的实验 才会验收接火送电
回复
9楼
你们是给别人安装还是你们自己用啊,我门这边要求厂家调试好以后安全通电后,我们才接受
回复
10楼
变压器极性和连接组别、直流电阻、绝缘电阻、变比、绝缘油、耐压试验
回复
11楼
按GB50150-2006 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》,干变接触的比较多,干变现场试验主要有绕组对地绝缘电阻测量、外施耐压试验、绕组电阻测定,所有抽头的电压比测量,电压向量关系测量,油变或气变的项目会多一些其它试验,施工单位的试验标准就是GB50150-2006
回复