消弧线圈容量计算那题,先计算电缆及架空线电容电流之和,再考虑附加值,接下来的计算看个人想法::残余电流小于10A,即IL-Ic(上述计算值)<10A,求出IL最大值,使用工配电那个容量计算公式,但那个式子中将I1的计算值直接代替1.35Ic(即己确定补偿电流IL的情况下直接求消弧线圈容量):::我要说明的是,1,弧必须过补偿运行,这也是为什么知道Ic,要X系数1.35,2,针对这个题你直接使用公式(不考滤10A),也能选到正确答案,因为该题中Ic总大概三 十多A,它乘以0.35大概10A出头,误差不大,但整个过程是否得分,看老师了
消弧线圈容量计算那题,先计算电缆及架空线电容电流之和,再考虑附加值,接下来的计算看个人想法::残余电流小于10A,即IL-Ic(上述计算值)<10A,求出IL最大值,使用工配电那个容量计算公式,但那个式子中将I1的计算值直接代替1.35Ic(即己确定补偿电流IL的情况下直接求消弧线圈容量):::我要说明的是,1,弧必须过补偿运行,这也是为什么知道Ic,要X系数1.35,2,针对这个题你直接使用公式(不考滤10A),也能选到正确答案,因为该题中Ic总大概三 十多A,它乘以0.35大概10A出头,误差不大,但整个过程是否得分,看老师了
2楼
题目中不是说了是过补偿了吗?
回复
3楼
本帖最后由 xuyunguo 于 2013-9-9 20:53 编辑
这是题目,DLT5222里对这个系统电容电流解释的比较清楚
回复
4楼
xuyunguo 发表于 2013-9-9 20:46 这是题目,DLT5222里对这个系统电容电流解释的比较清楚直接用10A电流不对吧
回复
5楼
两种考虑方法:
1, 算出架空线和电缆对地电容电流,再考虑系统的,用这个电流带入公式求算,答案和D比较接近。
2,考虑10A,如果要补偿到10A,则实际电流至少应该在1中算出来的基础上再加10,带入公式时记得不要乘1.35的系数,这样算出来的,或许是消弧线圈的最小需要容量
回复
6楼
你分析得有道理
回复
7楼
本帖最后由 xuyunguo 于 2013-9-9 21:35 编辑
算出架空线和电缆对地电容电流,不考虑系统的,用这个电流带入公式求算,算出来是C
回复
8楼
ksecxxx 发表于 2013-9-9 21:04 直接用10A电流不对吧肯定错了,10a又不是电容电流
回复
9楼
ksecxxx 发表于 2013-9-9 21:04 直接用10A电流不对吧是肯定不对,多明显的坑啊
回复
10楼
线路不考虑电流增量 系统要考虑 所以算出来是C
回复
11楼
我的想法就是你的第二种考虑,但我考场上是按照你第一种说法,乘以1.35的补偿系数,未考虑10A,,结果相差不大的,但即使选了正确的答案,估计人工阅卷第1种做法很可能不给分,因为不符合题意