这样的钢结构厂房柱脚会出安全问题吗?
安抚545
安抚545 Lv.3
2013年09月09日 14:48:07
只看楼主

问题如下: 问题一:钢结构是厂家生产制作,进场前已刷过防腐涂料。现在安装完毕,直接刷的是白色的防火涂料,没有刷防腐。可是我想,焊接部位以及螺栓应该刷吧,好多地方已经生锈了。 问题二:柱脚。地坪的戈壁、钢筋已经准备好了,准备打地坪。钢柱柱脚没有做什么处理,合适吗?我想的是,这样子整个钢结构自重及其他荷载岂不是全压在了柱脚锚栓上!下面是扩底墩,柱脚锚栓又不长,只是被混凝土包在里面的,能够承受这么大的荷载吗?柱脚还是没有另外浇高一级的筑混凝土,而是和地坪一起浇筑的。现在已经能看见柱脚旁边的混凝土裂痕了。我最担心这个,会不会影响结构安全?


问题如下:
问题一:
钢结构是厂家生产制作,进场前已刷过防腐涂料。梁翼板的缝隙就不管了吗?是不是应该焊接上啊,梁之间的连接应该是刚性连接吧。翼缘板连接处,图纸上有标明现场焊接,加垫块。但是实际上并没有焊接,会不会有什么影响。


4.jpg

紧急求助啊!我实在是不放心,关键是我们的施工员还向来听不进去别人的意见,所以只能在这里求教咱们土木在线里的大侠们了。马上就打混凝土了,柱脚怎么办,出了安全问题怎么办?急啊!烦请各位施以援手,帮小弟出谋划策吧。

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
wangyf1985
2013年09月10日 16:38:59
12楼
我是设计人员,我不管施工过程,只要施工结果。
一、必须除锈防腐,螺栓好点,但也要求除锈防腐。
二、柱脚锚栓必须够,貌似20d或者25d,而且端头必须打直钩,二次灌浆砼必须提高一个等级。
三、焊接没问题,但上下必须有盖板,中间有引板,才能节点保证刚度
四、这就是刚接和铰接的做法区别,图纸设计刚接,你做成了铰接,很有可能连接梁抗弯不够,这是大事。
回复
hawk9416
2013年09月10日 17:44:01
13楼
个人觉得梁的上下翼缘应该加垫板焊接或螺栓连接
回复
土木人吧
2013年09月10日 18:01:29
14楼
学习了,不错
回复
gamping
2013年09月10日 19:12:13
15楼
问题一:现场有生锈的构件,按规范要求是需要把生锈的部位重新除锈后再按要求刷漆。直接刷防火涂料属于偷工减料。
问题二:柱脚应该有需要浇捣一定等级膨胀混凝土。在轴力作用下柱将轴力传递给柱脚板下的混凝土,混凝土传至短柱,短柱再传至基础。
问题三:楼梯现场图片不是很全,没法做出正确判断。但似乎是:楼梯梯段斜梁直接与平台梁焊接,但平台梁规格是与斜段梁是同一规格槽钢。平台梁槽钢似乎有点小。
问题四:这种节点必须是梁梁翼缘现场焊接,腹板是栓接。翼缘必须焊接。图纸上肯定也是这么体现的。
回复
垚森众
2013年09月10日 22:29:21
16楼
那个柱底不是调平以后要浇筑细石混凝土吗?怎么是空的?柱底板的压力是要通过这一层细石混凝土传到下面基础顶的,你图上这个直接让锚栓承受压力了,荷载加上以后肯定会出事。
还有那个梁拼接节点,梁翼缘肯定是要焊接起来的,空着怎么能行?弯矩传不过去啊,这 别说有个小地震了,平常的荷载都能压坏了!
施工员不听你就跟他说明白,这样做是肯定要出事故的,他也逃不了关系!:@
回复
我本平凡
2013年09月11日 10:41:17
17楼
节点处应该做防腐处理的
柱脚和混凝土柱之间的空隙应该用微膨胀混凝土浇筑
现场制作楼梯的情况很多,做好防腐,注意别影响结构
回复
tangsimeng
2013年09月11日 11:20:14
18楼
问得很好 学习下:lol
回复
千里
2013年09月11日 12:32:03
19楼
:hug:不行就补强吧。
回复
hzhtz1979
2013年09月11日 13:15:53
20楼
第三个是栓焊连接,施工没有经验,不看图纸都知道要焊上的
回复
gotianya
2013年09月11日 13:58:21
21楼
大神很多啊
回复

相关推荐

APP内打开