这样的钢结构厂房柱脚会出安全问题吗?
安抚545
安抚545 Lv.3
2013年09月09日 14:48:07
只看楼主

问题如下: 问题一:钢结构是厂家生产制作,进场前已刷过防腐涂料。现在安装完毕,直接刷的是白色的防火涂料,没有刷防腐。可是我想,焊接部位以及螺栓应该刷吧,好多地方已经生锈了。 问题二:柱脚。地坪的戈壁、钢筋已经准备好了,准备打地坪。钢柱柱脚没有做什么处理,合适吗?我想的是,这样子整个钢结构自重及其他荷载岂不是全压在了柱脚锚栓上!下面是扩底墩,柱脚锚栓又不长,只是被混凝土包在里面的,能够承受这么大的荷载吗?柱脚还是没有另外浇高一级的筑混凝土,而是和地坪一起浇筑的。现在已经能看见柱脚旁边的混凝土裂痕了。我最担心这个,会不会影响结构安全?


问题如下:
问题一:
钢结构是厂家生产制作,进场前已刷过防腐涂料。梁翼板的缝隙就不管了吗?是不是应该焊接上啊,梁之间的连接应该是刚性连接吧。翼缘板连接处,图纸上有标明现场焊接,加垫块。但是实际上并没有焊接,会不会有什么影响。


4.jpg

紧急求助啊!我实在是不放心,关键是我们的施工员还向来听不进去别人的意见,所以只能在这里求教咱们土木在线里的大侠们了。马上就打混凝土了,柱脚怎么办,出了安全问题怎么办?急啊!烦请各位施以援手,帮小弟出谋划策吧。

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
laodu5115
2013年09月11日 15:00:00
22楼
15楼 回答的好仔细 学习了
回复
ericlvwende
2013年09月11日 16:09:12
23楼
路过学学。
回复
mayumingboy
2013年09月11日 16:54:52
24楼
学习一下~:(
回复
chinagaowei
2013年09月11日 18:01:12
25楼
学习楼上观点哈!
回复
zhangchengcang
2013年09月12日 11:32:05
26楼
这位同志您好,从您这个钢结构的节点构造来说,所有节点你应该进行除锈刷防腐漆,然后刷上防火底漆!至于刚结构基础你这个需要采用二次灌浆,效果最好是灌浆料,如果没有灌浆料,你可以采用高强高强无收缩砼。
回复
漂漂漂漂漂
2013年09月12日 12:15:06
27楼
拿分路过。。。。。。
回复
tlwww
2013年09月12日 13:30:24
28楼
一般设计在总说明里面会要求补刷防腐漆
回复
suiyuanren
2013年09月12日 14:45:41
29楼
学习了 楼主看来对安全这一块还是比较负责任的 值得学习
回复
zxc520232
2013年09月12日 15:17:24
30楼
恩,路过,学习了!
回复
guanshaorong
2013年09月12日 15:40:03
31楼
防腐涂料一般在安装后需要找补再刷防火漆,2、4也属于原则问题,不能放过,按图施工不会错......