这样的钢结构厂房柱脚会出安全问题吗?
安抚545
安抚545 Lv.3
2013年09月09日 14:48:07
只看楼主

问题如下: 问题一:钢结构是厂家生产制作,进场前已刷过防腐涂料。现在安装完毕,直接刷的是白色的防火涂料,没有刷防腐。可是我想,焊接部位以及螺栓应该刷吧,好多地方已经生锈了。 问题二:柱脚。地坪的戈壁、钢筋已经准备好了,准备打地坪。钢柱柱脚没有做什么处理,合适吗?我想的是,这样子整个钢结构自重及其他荷载岂不是全压在了柱脚锚栓上!下面是扩底墩,柱脚锚栓又不长,只是被混凝土包在里面的,能够承受这么大的荷载吗?柱脚还是没有另外浇高一级的筑混凝土,而是和地坪一起浇筑的。现在已经能看见柱脚旁边的混凝土裂痕了。我最担心这个,会不会影响结构安全?


问题如下:
问题一:
钢结构是厂家生产制作,进场前已刷过防腐涂料。梁翼板的缝隙就不管了吗?是不是应该焊接上啊,梁之间的连接应该是刚性连接吧。翼缘板连接处,图纸上有标明现场焊接,加垫块。但是实际上并没有焊接,会不会有什么影响。


4.jpg

紧急求助啊!我实在是不放心,关键是我们的施工员还向来听不进去别人的意见,所以只能在这里求教咱们土木在线里的大侠们了。马上就打混凝土了,柱脚怎么办,出了安全问题怎么办?急啊!烦请各位施以援手,帮小弟出谋划策吧。

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
yanmuhua
2013年09月12日 17:12:59
32楼
:kiss::kiss::kiss:
回复
高处能胜寒
2013年09月13日 10:38:41
33楼
做为设计人员,在这各情况下,最好的自保方法就是在总图说明里把该说的全说上了,做不做是施工单位的事。
回复
细看小乔流水
2013年09月13日 11:42:31
34楼
第一,焊接部位以及螺栓连接处涂料应先不涂,等施工完毕后补涂。
第二,钢柱底板和基础短柱间需等刚架安装完毕后,用50厚细石混凝土浇灌密实,细石混凝土等级要比基础高一个。
第三,小的型钢间可以直接焊接,满足焊缝长度
第四,必须按图施工,这个没说的
回复
何荣
2013年09月13日 15:01:05
35楼
楼梯应该是可以直接焊接的,以前也做过不少
回复
s459231421
2013年09月13日 16:48:50
36楼
同意15楼观点!
回复
wjhwudi999
2013年09月13日 23:01:50
37楼
路过学习中
回复
山东小徐
2013年09月14日 00:03:55
38楼
这工程让施工方糟蹋了
回复
huzo
2013年09月14日 16:01:06
39楼
1、刷防火涂料之前,应该先把防腐补上,焊接部位要补漆,但是螺栓位置不需要补;
2、柱脚锚栓是经过计算的,这个不用挡心
3、梁连接处翼处是要焊接的,并且下面要垫一块板在下面的。
回复
a313732679
2013年09月14日 16:45:19
40楼
学习了,谢谢
回复
fang683689
2013年09月14日 23:01:28
41楼
又学到了好多谢谢哦
回复