高层住宅带大型车库嵌固端
shitzpp
shitzpp Lv.3
2013年09月09日 13:54:50
只看楼主

请问,这种顶板错开的情况,嵌固端可以选择在地面0.000标高处吗?如果不能该如何选

请问,这种顶板错开的情况,嵌固端可以选择在地面0.000标高处吗?如果不能该如何选

未命名.jpg

免费打赏
753lucky
2013年09月09日 15:34:25
2楼
满足规范规定刚度比即可
回复
shitzpp
2013年09月09日 21:28:30
3楼
753lucky 发表于 2013-9-9 15:34 满足规范规定刚度比即可车库顶板错开了,相当于大开洞,没法传递水平力
回复
无间道
2013年09月10日 05:50:05
4楼
是否为嵌固端是需要计算刚度才能确定的。
回复
林夕一梦
2013年09月10日 09:20:34
5楼
相差有半个层高,不能做嵌固端。
回复
shitzpp
2013年09月10日 13:27:24
6楼
该怎么处理好呢?为了便于设计最好0.000标高嵌固
回复
winterluoto
2013年09月10日 15:51:48
7楼
可以做嵌固,嵌固部位楼板存在错层应采取措施。
回复
中茂设计
2013年09月12日 11:38:31
8楼
差的太高了,做不了嵌固,放在基础部位吧,要么就改建筑图,高差不要大于1/3层高。