考完考场都是一片唏嘘,感叹生不逢时, 早几年08年那几年根本就不是一个档次的难度啊,现在考官特别喜欢戏弄考生,案例全是坑,稍不注意就白算了,送分题少的可怜啊,成绩没出来之前,大家对对题,全当娱乐啊,我想了一些题,大家相互交流交流:柴油发电机那题很是郁闷1、负荷计算 货梯、食梯2、柴油发动机容量3、备自投4、电流互感器选型5、II类计量点0.5S6、上午最后一题保护灵敏度7、照明1410lx、

考完考场都是一片唏嘘,感叹生不逢时, 早几年08年那几年根本就不是一个档次的难度啊,现在考官特别喜欢戏弄考生,案例全是坑,稍不注意就白算了,送分题少的可怜啊,成绩没出来之前,大家对对题,全当娱乐啊,我想了一些题,大家相互交流交流:柴油发电机那题很是郁闷
1、负荷计算 货梯、食梯
2、柴油发动机容量
3、备自投
4、电流互感器选型
5、II类计量点0.5S
6、上午最后一题保护灵敏度
7、照明1410lx、
8、31题平均反射比:注意四面墙的面积,一开始就算错了
9、灯具套数
10、功率密度
11、消弧线圈容量
12电感电流范围
13、污秽环境爬电比距校验
14、185mm电缆
15、380聚氯乙烯电缆热稳定校验 14kA短路电流、0.2秒持续时间
16、数据机房UPS容量
17、投影屏幕的最短对角线
18、5次谐波电流(一题叠加、是否还有一题是允许注入量记得不是很清楚了
19、3次谐波选取导线截面 20、电压偏差2%,21、变压器电压损失 、22电容器无功补偿
免费打赏
kongzhililun
2013年09月09日 16:00:07
53楼
下午2题我算的是C
回复
despechelor
2013年09月09日 16:17:21
54楼
选电能表那题有问题,题目里说装2台800kva变压器,后面又说计算负荷6400kw
回复
zhenghan01
2013年09月09日 16:52:56
55楼
mlglulu 发表于 2013-9-9 15:09 32KM不是坑吧?电缆、电缆的电容电流,在加上变电所的附加电流,是可以算出答案的。加上附加电流就没答案了 啊
回复
zhenghan01
2013年09月09日 16:54:18
56楼
kongzhililun 发表于 2013-9-9 16:00 下午2题我算的是C你考虑变电所附加电容电流了吗?
回复
mlglulu
2013年09月09日 16:57:09
57楼
zhenghan01 发表于 2013-9-9 16:54 你考虑变电所附加电容电流了吗?加上附加电流,不考虑所谓的10A以下的10,有答案,小数点后两位都一样。所以我觉得给出的10A是干扰项。
回复
drogan_h
2013年09月09日 18:03:33
58楼
allensgame 发表于 2013-9-9 06:51 是的,这次还错我不活了嘿嘿,应该是15AH,事故时间是1小时,这个是个坑哦
回复
drogan_h
2013年09月09日 18:05:17
59楼
zhongxinzhangha 发表于 2013-9-9 14:02 这个需要折算吗 不是都是10KV吗 没说要算35KV啊需要的,要求的是公共电网连接点的谐波 折算正好13A
回复
drogan_h
2013年09月09日 18:05:55
60楼
ssyffy 发表于 2013-9-9 14:17 II类 0.5S 电测量上这个我搞错了,且或给搞糊涂了,考场紧张 没搞对,应该是0.5S吧
回复
allensgame
2013年09月09日 18:18:45
61楼
drogan_h 发表于 2013-9-9 18:03 嘿嘿,应该是15AH,事故时间是1小时,这个是个坑哦25ah 只有事故照明是一小时,其他是2小时哦,兄弟
回复
zhang_ssss
2013年09月09日 18:25:44
62楼
消弧线圈容量计算那题,先计算电缆及架空线电容电流之和,再考虑附加值,接下来的计算看个人想法::残余电流小于10A,即IL-Ic(上述计算值)<10A,求出IL最大值,使用工配电那个容量计算公式,但那个式子中将I1的计算值直接代替1.35Ic(即己确定补偿电流IL的情况下直接求消弧线圈容量):::我要说明的是,1,弧必须过补偿运行,这也是为什么知道Ic,要X系数1.35,2,针对这个题你直接使用公式(不考滤10A),也能选到正确答案,因为该题中Ic总大概三十多A,它乘以0.35大概10A出头,误差不大,但整个过程是否得分,看老师了