考完考场都是一片唏嘘,感叹生不逢时, 早几年08年那几年根本就不是一个档次的难度啊,现在考官特别喜欢戏弄考生,案例全是坑,稍不注意就白算了,送分题少的可怜啊,成绩没出来之前,大家对对题,全当娱乐啊,我想了一些题,大家相互交流交流:柴油发电机那题很是郁闷1、负荷计算 货梯、食梯2、柴油发动机容量3、备自投4、电流互感器选型5、II类计量点0.5S6、上午最后一题保护灵敏度7、照明1410lx、

考完考场都是一片唏嘘,感叹生不逢时, 早几年08年那几年根本就不是一个档次的难度啊,现在考官特别喜欢戏弄考生,案例全是坑,稍不注意就白算了,送分题少的可怜啊,成绩没出来之前,大家对对题,全当娱乐啊,我想了一些题,大家相互交流交流:柴油发电机那题很是郁闷
1、负荷计算 货梯、食梯
2、柴油发动机容量
3、备自投
4、电流互感器选型
5、II类计量点0.5S
6、上午最后一题保护灵敏度
7、照明1410lx、
8、31题平均反射比:注意四面墙的面积,一开始就算错了
9、灯具套数
10、功率密度
11、消弧线圈容量
12电感电流范围
13、污秽环境爬电比距校验
14、185mm电缆
15、380聚氯乙烯电缆热稳定校验 14kA短路电流、0.2秒持续时间
16、数据机房UPS容量
17、投影屏幕的最短对角线
18、5次谐波电流(一题叠加、是否还有一题是允许注入量记得不是很清楚了
19、3次谐波选取导线截面 20、电压偏差2%,21、变压器电压损失 、22电容器无功补偿
免费打赏
kongzhililun
2013年09月09日 10:42:46
33楼
hbddlxy163 发表于 2013-9-9 06:57 是的,正好13A我忘记折算了,错了
回复
hbddlxy163
2013年09月09日 10:48:22
34楼
kongzhililun 发表于 2013-9-9 10:42 我忘记折算了,错了这题不明确,但是算出来45这个数太不顺眼了,就折算了一下……只能说折算的可能性比较大
回复
sunnycyw
2013年09月09日 11:16:06
35楼
sesekai 发表于 2013-9-9 06:53 电流互感器我选的最大那个,好象是d项我选的好像是C,75吧
回复
finge
2013年09月09日 11:41:44
36楼
下午最后3题:
38、光纤芯数的选取
39、大对数电缆的选取
40、变压器低压侧单相接地保护(利用高压侧的三相过电流)
回复
xirongfu
2013年09月09日 12:09:16
37楼
sesekai 发表于 2013-9-9 06:50 爬电比距是不是经计算不合格?兄弟,这个应该怎么算啊
回复
xirongfu
2013年09月09日 12:09:46
38楼
sesekai 发表于 2013-9-9 06:50 爬电比距是不是经计算不合格?兄弟,这个应该怎么算啊
回复
zhongxinzhanghao
2013年09月09日 14:02:52
39楼
hbddlxy163 发表于 2013-9-9 10:48 这题不明确,但是算出来45这个数太不顺眼了,就折算了一下……只能说折算的可能性比较大这个需要折算吗 不是都是10KV吗 没说要算35KV啊
回复
zhongxinzhanghao
2013年09月09日 14:04:31
40楼
大家谁记得下午26 27 28 29考的是什么啊
回复
sio2520
2013年09月09日 14:05:00
41楼
大家说说看,案例下午第二道题求消弧线圈容量的题,题干上的那个电缆长度32KM会不会是一个坑
回复
kongzhililun
2013年09月09日 14:07:04
42楼
楼主:5 我算出是I类,选0.2S