高压柜KYN28-12柜子工频耐压,从电缆室看,触头盒外部上部对大弯板时有闪络放电,触头盒外部距大弯板最小间距为14mm,质检人员说不行,距离太小,想请教,触头盒外部是如何对大弯板放电的,,触头盒外部对壳体(或接地极)之间是不是有距离要求,谢谢
高压柜KYN28-12柜子工频耐压,从电缆室看,触头盒外部上部对大弯板时有闪络放电,触头盒外部距大弯板最小间距为14mm,质检人员说不行,距离太小,
想请教,触头盒外部是如何对大弯板放电的,,触头盒外部对壳体(或接地极)之间是不是有距离要求,
谢谢
23楼
如果按版主所说距离有115左右,耐压应该可以过,当然前提是排除触头盒的质量问题
回复
24楼
问题未描述清楚
回复
25楼
打耐压时与天气也有关系的,不知当时的天气如何?湿度是否太大造成的?
回复
26楼
dylan3940 发表于 2013-9-9 12:04 回复毛毛兄,你描述的不太清楚,最好能附个照片。但是从你描述的情况,我大概能估计出来是什么个情况。首 …牛人,分析得相当详细。同请教等效绝缘距离的算法
回复
27楼
"等效的空气绝缘距离为14+193/20/12*125=114.5"
看了大哥的描述,感同身受。
很多年前师傅就是这么教的,空气隙的125 可以同爬距的 240 等效,但是问他理论根据,师傅也说不上来,能否请教大哥知不知道理论依据是什么?
同时电子是沿着电力线的轨迹运动的,肯定比爬距的轨迹小。
请各位解惑。
回复
28楼
dylan3940 发表于 2013-9-9 12:04 回复毛毛兄,你描述的不太清楚,最好能附个照片。但是从你描述的情况,我大概能估计出来是什么个情况。首 …“等效的空气绝缘距离为14+193/20/12*125=114.5”看了大哥的描述,感同身受。很多年前师傅就是这么教的,空气隙的125 可以同爬距的 240 等效,但是问他理论根据,师傅也说不上来,能否请教大哥知不知道理论依据是什么?同时电子是沿着电力线的轨迹运动的,肯定比爬距的轨迹小。请各位解惑。
回复
29楼
w我想问下这方面有没有什么标准依据
回复
30楼
触头盒质量问题吧
回复
31楼
这个是我做的一个模拟图,触头盒的地方会对金属之间放电,
回复
32楼
有道理,多提高 ,搞透彻。
回复