触头盒耐压打不过去
成套毛毛
2013年09月07日 13:12:10
只看楼主

高压柜KYN28-12柜子工频耐压,从电缆室看,触头盒外部上部对大弯板时有闪络放电,触头盒外部距大弯板最小间距为14mm,质检人员说不行,距离太小,想请教,触头盒外部是如何对大弯板放电的,,触头盒外部对壳体(或接地极)之间是不是有距离要求,谢谢

高压柜KYN28-12柜子工频耐压,从电缆室看,触头盒外部上部对大弯板时有闪络放电,触头盒外部距大弯板最小间距为14mm,质检人员说不行,距离太小,
想请教,触头盒外部是如何对大弯板放电的,,触头盒外部对壳体(或接地极)之间是不是有距离要求,
谢谢
免费打赏
lwj931877631
2013年09月09日 08:17:00
12楼
高压柜相对低压柜主要是绝缘要求高;所以对间距有要求
回复
myt7426641
2013年09月09日 08:18:52
13楼
14mm明显小了!加绝缘板试试
回复
dylan3940
2013年09月09日 12:04:27
14楼
回复毛毛兄,你描述的不太清楚,最好能附个照片。
但是从你描述的情况,我大概能估计出来是什么个情况。首先分析大概猜出你的KYN28A-12是配的VD4断路器,极间距205的那种。
TIZI.jpg
如上图所示,
尺寸A为触头盒安装端面上部距离母线室弯板的距离,A=24mm
尺寸C是触头盒外边缘距离母线室弯板的距离,C=35mm
下触头盒左侧蓝色线的部分是爬电路径,量出爬电路径L=193mm
有机绝缘的爬电距离为20mm/kV

如果触头盒有裂缝等缺陷,放电肯定击穿通过触头盒内壁,根据毛毛描述,排除。如果从触头盒手车室方向放电,那就和母线室弯板没有任何关系,要放电也只是跟螺栓或触头盒安装板放电,排除。那就剩下一种情况,电缆室内,触头盒母排出口处到母线室弯板放电。
按照描述,C=14mm,等效的空气绝缘距离为14+193/20/12*125=114.5,绝缘距离不够。再加上触头盒表面有些灰尘和其他一些情况,可能等效的绝缘距离更小。而且这是耐压试验,42kV缺陷会表现的更加明显。

如果壳体钣金件加工的没有错误,触头盒也没有错误,那99%的可能是装配误差过大造成的。对KYN28A壳体较为了解的朋友知道,因装配内应力的作用,母线室弯板下水平面总是或多或少向下凹的,又加上母线室弯板与触头盒安装板的安装孔是长圆孔,所以有时候弯曲很明显,这样B相下触头盒距离母线室弯板更近。所以还可以推断毛毛的柜子出现这样清楚的触头盒极有可能是B相。
请检查是不是如上原因造成的,如果是,调试母线室弯板、触头盒安装板、触头盒的安装,应该可以解决问题。
回复
dylan3940
2013年09月09日 12:42:01
15楼
在此鄙视一下“绝缘板族”,不管遇到什么绝缘方面的问题,不假思索就加绝缘板,一招通吃天下,你们公司迟早要被你祸害的倒闭了。
回复
ousheng130321
2013年09月09日 14:00:03
16楼
我们公司有机绝缘的爬电距离为16mm/kV
回复
狂舞冰封
2013年09月09日 16:40:30
17楼
dylan3940 发表于 2013-9-9 12:42 在此鄙视一下“绝缘板族”,不管遇到什么绝缘方面的问题,不假思索就加绝缘板,一招通吃天下,你们公司迟早 …赞同!:victory::lol
回复
成套毛毛
2013年09月25日 21:58:53
19楼
dylan3940 发表于 2013-9-9 12:04 回复毛毛兄,你描述的不太清楚,最好能附个照片。但是从你描述的情况,我大概能估计出来是什么个情况。首 …回复dylan3940:是你图上之间的距离为14多点,也是这个地方闪络,,不过还要靠里面一点,需要请教的是,所谓的等效的绝缘距离是如何计算得来的,
回复
dylan3940
2013年09月26日 09:09:56
20楼
把爬电距离部分换算成空气绝缘距离,加上空气绝缘距离。因为这种问题我们也出过,把母线室弯板重新装配了一下,分支排热缩管套的长一些,伸到触头盒内部的凸台边缘处,就没问题了。
回复
kk_weilianggang
2013年09月28日 15:04:43
21楼
dylan3940 发表于 2013-9-26 09:09 把爬电距离部分换算成空气绝缘距离,加上空气绝缘距离。因为这种问题我们也出过,把母线室弯板重新装配了一 …看不明白。。
回复
aaa8079
2013年10月05日 16:38:20
22楼
爬电距离部分换算成空气绝缘距离,学习了
回复

相关推荐