触头盒耐压打不过去
成套毛毛
2013年09月07日 13:12:10
只看楼主

高压柜KYN28-12柜子工频耐压,从电缆室看,触头盒外部上部对大弯板时有闪络放电,触头盒外部距大弯板最小间距为14mm,质检人员说不行,距离太小,想请教,触头盒外部是如何对大弯板放电的,,触头盒外部对壳体(或接地极)之间是不是有距离要求,谢谢

高压柜KYN28-12柜子工频耐压,从电缆室看,触头盒外部上部对大弯板时有闪络放电,触头盒外部距大弯板最小间距为14mm,质检人员说不行,距离太小,
想请教,触头盒外部是如何对大弯板放电的,,触头盒外部对壳体(或接地极)之间是不是有距离要求,
谢谢
免费打赏
meyame
2013年09月07日 15:22:05
2楼
才14???真牛
回复
无纤尘
2013年09月07日 16:31:44
3楼
14mm的距离给10KV柜子做耐压?如果距离不好调整只能增加绝缘垫板了
回复
有时
2013年09月07日 19:18:04
4楼
我量了下我们的,是22-25mm,有闪络只要42kV,一分钟内没有击穿还是可以认定合格的
回复
阿米尔汗
2013年09月08日 08:25:20
5楼
高压柜相对低压柜主要是绝缘要求高,所以鬼子做的大、柜内设备装的少。
回复
阿米尔汗
2013年09月08日 08:25:49
6楼
一直在努力,让自己满意。
回复
yuhai293711
2013年09月08日 09:05:39
7楼
是不是触头盒质量不行,换一个试试,不行在大弯板底下加绝缘板,问题解决
回复
david200901050
2013年09月08日 13:20:07
8楼
高压柜相对低压柜主要是绝缘要求高;所以对间距有要求
回复
www.dangaogui.com
2013年09月08日 13:57:32
9楼
从电缆室看 ?
回复
szq0819
2013年09月08日 15:33:08
10楼
触头盒质量问题吧
回复
gyy.kf
2013年09月09日 07:32:36
11楼
应该是沿触头盒绝缘面爬过去的。在爬电距离的举例中,还是远大于14的,这个问题怎么在设计之初就避免?